Автор Тема: Розрахунок захисту лінії 10кВ що живить заземлюючий реактор  (Прочитано 1982 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Власне завдання порахувати релейний захист фідера КЛ-10кВ що живить трансформатор і заземлюючий реактор.
Який підхід до розрахунку? Рахується як захист лінія - силовий трансформатор, чи є  якісь особливості розрахунків?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для розрахунку РЗА необхідно починати з побудови схеми електропостачання та схеми її заміщення і отримати данні від Обленерго для розрахунку:
1. Встановленна наявна  потужність електроспоживачів.
2. Марка, переріз та довжина иснуючої (проектованної) кабельної (повітряної) лінії.
3. Тип реактора (визначити реактивний опір).
4. Дані по ТП (потужність тр-рів, РЗА при наявності, Ів запобіжників тр-рів).
5. Струм К.З. на шинах ПС в комірці звідки заживлена ТП в max i min режимах (3-х 2-х фазного К.З.-для визначення Zc=Xc).
6. Дані по РЗА вищестоячого релейного захисту: СВ (cтрумова відсічка), МСЗ (максимальний струмоий захист), Т,t-час спрацювання.
7. В місці встановлення РЗА: план розміщення електрообладнання (схема заповнення), схема однолінійна ВН і НН з технічними даними апаратів на місці встановлення РЗА і живлення.
Тобто починати необхідно з визначення струмів К.З. В якості довідкових матеріалів можливе використання підручників М.Л. Голубьева и М.А.Шабада. Можливо згодяться витримки з моєї ПЗ (див.нижче)