Автор Тема: Вопрос по выбору автоматического выключателя  (Прочитано 15964 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Навіщо стільки слів, якщо є малюнок...


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коеф. 1,45 пов'язаний тільки з Iрозр
знову помиляєтесь. Коеф. 1,45 пов'язаний тільки з характеристикою автоматичного вимикача (в данному випадку модульного). При струмі 1,45*Ін автомату він має спрацювати меньш ніж за 1 годину

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ЄС приймається 1,45 . Там  ж не дурні живуть.
Хочте посилання? по англ. розумієте?

Конечно не дурные.
Вы просто не очень понимаете о чем пишите. Дело в том, что автоматы есть с максимальными расцепителями и комбинированными. Максимальные мгновенного действия используются только в тех линиях где, согласно ПУЭ, требуется только защита от токов к.з. Поэтому при выборе автомата формула имеет вид:
                                                 IУСТ ≤ 4,5•IР. 
Если же для защиты групповых и распределительных линий, ЭД и отдельных электроприемников требуется  защита от токов к.з и перегрузки, то тогда согласно ПУЭ гл.3.1 защита выполняется автоматами с комбинированными расцепителями, при этом должны соблюдаться условия:
                                                     IУСТ ≤  IР.
и если это касается ЭД, то с учетом кратности пусковых токов (тяжелый пуск или нет) выбирается характеристика автомата.
« Останнє редагування: 13 Грудень 2018, 13:07:29 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы просто не очень понимаете о чем пишите
ви хоч би почитали/подивились все на сторінці 322, тоді можете щось пред'являти.
Ви хоч знаєте як зняти/заміряти/визначити максимальне навантаження трансформатора/мереж?і

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Григорий 4, а можна для прикладу. Є розподільний щит, розрахунковий струм якого - 70А. Автомат з якою уставкою ви виберете, і який потрібно кабель для живлення цього щита?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Григорий 4, от не розумію коли тичуть у забугорні норми, коли у вітчизняних написано все теж саме. В ПУЕ-2017 є майже все що й в документі на який Ви посилаєтесь. Більшість наших норм вже давно адаптовані під міжнародні. Читайте вітчизняні норми і не буде помилок при перекладі.

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
от не розумію коли тичуть у забугорні норми,
це просто для роздумів - які в цивілізованіших норми

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Григорий 4, вибачте, а чим Ви заробляєте собі на життя? Я так розумію що Ви не маєте відношення ні до проектування, ні до монтажу та експлуатаціїї
« Останнє редагування: 13 Грудень 2018, 15:36:27 від Сугор »

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Григорий 4, вибачте, а чим Ви заробляєте собі на життя? Я так розумію що Ви не маєте відношення ні до проектування, ні до монтажу та експлуатаціїї
Працюю в Обленерго
Займаюсь експл. мереж 0,4-10 кВ (ПЛ, ТП), видаю документи на приєднання, на 20-ти листах (заява, договори, ТУ, терміни (10 робочих днів, +10 календарних днів) підбір матеріалів, необхідних для виконання робіт з приєднання, АВ і вставку.
Наприклад:
1.   Опора СВ-95-2,0 – 1 шт.
2.   Кріплення підкосу – 1 шт
3.   Гак анкерний SOT 29 – 2 шт. (без оп. –1 шт на оп)
4.   Гак універсальний SOT 76 – 1 шт. на стіну
5.   Скрепа СК-20 – 4 шт.(без оп. –2 шт на стіну)
6.   Стрічка бандажна СОТ 37 – 3,4 м. .(без оп. –1,25 м)
7.   Мульти-скоба SO 90 – 4 шт. СІП по стіні
8.   Затискач анкерний SO 158 – 2 шт.( без оп –1 шт)
9.   Затискач проколюючий SO 21.12 – 4 шт.
10.   Заземлювальний провідник ЗП-1 —2 шт
11.   Затискач плашковий ПС 2-1 – 2 шт.
12.   Труба гофрована Ø32 – 4 м.
13.   Лічильник багатофункціональний 3-ф – 1 шт
14.   Лічильник Меридіан ЛТЕ-1.03 – 1 шт.
15.   Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
16.   Шафа ШОЕЗВ-3 – 1 шт.
17.   Провід типу AsXSn 4х16 мм2 – 29 м
Займаюсь програмуванням, зробив програму, де на основі 15 показників, заповнюється 87 параметрів : ціна за N кВт, ціна прописом, віддалі до ТП, затрати на доїзд до об'єктів, акти приймання-здачі, довідка про виконання...

Акти на капремонт, кошториси/акти на договірні роботи, (всеукраїнська програма ІВК)
 Перелік  можу продовжити на цілу сторінку А4

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Працюю в Обленерго
тобто внутрянка це не Ваша царина?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Працюю в Обленерго
Григорий 4, а Ви поцікавтеся у своїх колег з Обленерго, у тих які видають та погоджують ТУ, чи погодять вони вставку автомата завищену в 1,45 раз? :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
Григорий 4, а Ви поцікавтеся у своїх колег з Обленерго, у тих які видають та погоджують ТУ, чи погодять вони вставку автомата завищену в 1,45 раз?
колеги мене питають, а не я їх, і вас тут розложу як схочу
читали #23? ви тупі чи прикидаєтесь?
я ж писав як в ЄС, ще й жирним виділив
ви ж не цікавитесь як в передових державах, в одну дірку тільки заглядаєте

А в  #38 вставка для 5 кВт
« Останнє редагування: 15 Грудень 2018, 13:49:03 від Григорий 4 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Григорий 4, вибачте ще за одне дурне запитання - в який країні Ви працюєте? Якщо в Україні, то маєте додержуватись національних норм і в своїж твержденнях посилатися на них. І Ви неуважно читаете, в питанні вибору уставки автоматичного вимикача українські норими тотожні європейським. Повністтю згоден з grossel,
Вы просто не очень понимаете о чем пишите.
І питання як до працівника Облєнерго: в мене є хатинка в селі, згідно з ДБН-23 дозволена потужність - 5кВт, якій автомат має стояти перед лічильником?
« Останнє редагування: 15 Грудень 2018, 18:02:36 від Сугор »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в  #38 вставка для 5 кВт
15.   Автоматичний вимикач ВА-63 (10,0 А, 3-ф) – 1 шт.
Щось я не зрозумів. Для 5кВт в 3-фазній мережі струм буде дорівнювати - 5/(0,38 х корінь3 х 0,92)=8,26А, прийнявши коеф 1,45 ( 8,26х1,45 = 12А), потрібно було прийняти вставку 16А, але ви чомусь взяли 10А, і тепер людина буде мучитися, так як не зможе ввімкнути на одну фазу більше 2кВт.

А з приводу коефіцієнтів Кзап=К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, ваші колеги з обленерго знаєте що радять?... - "використовуй автомат без розкиду характеристик, не став автомати близько один до одного, використовуй щит з провітрюванням, рівномірно розподіляй навантаження..."

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.