Некоторые проектировщики при выборе расцепителя автоматического выключателя расчетный ток умножают на коэффициент 1,1 или 1,25. Я как понял это связано регулируемая или нерегулируемая характеристика автомата. Ну вот пример:
Скажем P=37 Квт, тогда ток нагрузки равняется 56,3 А по трехфазной сети. Получается можно выбрать автомат ВА47-29 3П 63А. А если 56,3*1,25=70,3А получается нужен автомат 80А. Объясните пжл я запутался? =)
Читайте спец літературу. Там те, чого, декому, не дав ВНЗ (ВУЗ)
Вплив факторів при виборі вставки АВ• температура навколишнього середовища (до 50
0С), температура сусідніх апаратів (сумісний нагрів), температура в щиті (замкнутий простір) - К
1,
• розкид характеристик вставок АВ - К
2• розкид характеристик самого АВ -К
3• запас на пускові струми, на піки навантаження, на самозапуск (ПУЕ п.3.1.4, п.3.1.11) - К
4• нерівномірність навантаження при наявності 1-ф ЕП в 3-ф системі (допускається до 30% на стояках освітлення, 15% на вводі)- К
5• невідповідність нормам напруги в мережі (пропорційно спад напруги дає ріст споживаного струму) - К
6• тимчасові перевантаження (в житті без них ніяк, напр. прийшли гості справляти іменини, все включено: освітлення, холодильники, мікрохвильовка, телевізори, кондиціонери...) - К
7К
зап=К
1*К
2*К
3*К
4*К
5*К
6*К
7, це й:
- запас на нестандартні параметри мережі (f, U, ΔU, неточність замірів і т.д.),
тому:
3.1.4. Номінальні струми плавких уставок запобіжників і струми уставок автоматичних вимикачів, що служать для захисту окремих ділянок мережі, у всіх випадках слід вибирати
по можливості найменшими щодо розрахункових струмів цих ділянок або щодо номінальних струмів електроприймачів, але так, щоб апарати захисту не вимикали електроустановки за короткочасних перевантажень (пускові струми, піки технологічних навантажень, струми в разі самозапуску тощо).
На практиці (принаймні в
СССР) К приймалось 1,44.
В ЄС приймається 1,45 . Там ж не дурні живуть.
Хочте посилання? по англ. розумієте?