Добрый день!
Имеется действующая электроустановка с организованным коммерческим учетом на стороне 0,4кВ, силовой трансформатор стоит как резервный двухтрансформаторной подстанции 2КТП-1000/10/0,4кВ и работающий на холостом ходу.
Расчетным сособом вижу, что должна быть экономия электроэнергии при переносе учета на сторону 10кВ даже если транс будет нагружен, не говоря уже о х.х. (как правило это так, так как сейчас потери в трансе мы оплачиваем расчетным путем по методике, учтенные же по факту счетчиком на стороне 10кВ должны быть меньше).
Но как всегда рассчетный способ является приближенным, а реализация проекта влечет за собой капиталовложения на доп. ячейку с НТМИ и т.д. Поэтому хотелось бы проверить расчеты организацией технического учета.
И вот вопрос можно ли его организовать по следйющей схеме:
1. ТТ существующие ТОЛ 10-0,5/10Р-75 У3 (две вторичные обмотки - для защиты и учета) в ячейке на стороне 10кВ класс тосности 0,5.
2. Счетчик использовать 380/220 и напряжение взять со стороны 0,4кВ силового транса фазы А, В,С.