Подскажите, где можно узнать, как правильно делать контур заземления для автомобильных весов (тип весов ЛАХТА-У СВ600000). Если есть примеры выполнения данного типа заземления - сбросьте пожалуйста ссылки. В Интернет мало подробностей

Оффлайн NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 155
  • -Receive: 322
  • Сообщений: 3 147
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Просмотр профиля
    • Steplex.com
    • Awards
В отличие от многих существующих аналогов весы ЛАХТА не требуют заземления. Эта, на первый взгляд, несущественная характеристика может доставить определенные хлопоты. Заземлённые весы легко не передвинешь, либо будет мешать лежащий на полу заземляющий провод. Поэтому, обычно, требующие заземления весы - не заземляют, подвергая персонал смертельной опасности. Весы ЛАХТА абсолютно электробезопасны. Этого удалось достигнуть за счет малого энергопотребления весов, вмонтировав блок питания в сетевую вилку.

отсюда :

http://www.balticfavorite.com/portf_web/pves/lahta.html

И вот тут интересно обсуждается :

http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=64535&t=64535
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2014, 13:28:41 от NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Оффлайн Виктор К

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 110
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А как же быть с тем, что может попасть молния в весы? Ведь по сути дела заземление для этих типов вестов и предполагает защиту от ПУМ.

Оффлайн NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 155
  • -Receive: 322
  • Сообщений: 3 147
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Просмотр профиля
    • Steplex.com
    • Awards
Виктор К, а что у вас весы будут в чистом поле стоять ? По соседству будут какие-нибудь строения и молниезащита этих сооружений думаю будет покрывать и весы. Они же на уровне земли. Организовать молниезащиту их, дело пустяковое. Было бы рядом здание со штырьком )))
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
А как же быть с тем, что может попасть молния в весы?
Не усі будівлі і споруди необхідно захищати від блискавки . Автомобільні ваги відносяться саме до таких , де блискавкозахист не вимагається .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Weldingpump

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 118
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
День добрый.
Напишу здесь.
Шкаф вагонных весов серии "ЛАХТА-У" отнесен от весовой на 300м. В шкафу установлен медиаконвертор и автоматы системы освещения. Возле весовой будет смонтирован контур заземления. Нужно ли возле шкафа выполнять повторное заземление или достаточно заложенного кабеля 3*6
Еще делаем только проект. А уже требуют паспорт на заземление.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2017, 09:09:47 от Weldingpump »

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 190
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
или достаточно заложенного кабеля 3*6
Weldingpump, нужно посчитать ток к.з. и проверить автомат на срабатывание.

Оффлайн Weldingpump

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 118
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Перефразирую вопрос.
Для обеспечения заземления оборудования, достаточно ли кабеля 3х6 или же необходимо выполнять повторное заземление в виде отдельного контура?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 190
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Перефразирую вопрос.
а какая разница? В формуле по расчету т.к.з. характеристики заземлителя никак не учитываются. Уже по факту после монтажа можно замерить сопротивление петли "фаза-ноль" и по данным замеров посчитать т.к.з.

Оффлайн Weldingpump

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 118
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ток КЗ составляет 24А, автомат 16А.
Вопрос нужно ли повторное защитное заземление для весов?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 190
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вопрос нужно ли повторное защитное заземление для весов?
Weldingpump, извините, Вы нормы читаете? Повторное заземление требуется только при питании от ВЛ. Возможно, повторное заземление увеличит т.к.з. но чтобы это определить нужно вызывать лабораторию, а теперь подумайте, что обойдется дешевле:
1. сразу увеличить сечение кабеля
2. сделать повторное заземление (кстати сколько Ом собираетесь делать?) проложить кабель, потом вызвать лабораторию, получить результаты замеров, посчитать т.к.з. понять что автомат не сработает и либо снова возится с повторным заземлением либо перекладывать кабель

Оффлайн SKlim

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Сообщений: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Возле рамы весов контур желателен (или хотя бы какой то местный заземлитель), возле весовой - не обязателен (кроме воздушного ввода), если нет специальных требований производителя.
Вся эта ерунда по поводу электробезопасности - бред натуральный. Дополнительное заземление там может быть чисто технологическое для обеспечения работы весового оборудования. До того как рядом начнут варить или шандарахнет молния все будет и так прекрасно работать.
В данном конкретном случае у меня сомнения, не нужно ли соединять контура, если делать отдельный контур на весовую?

Оффлайн Землянин

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 28
  • Country: ua
  • Электрика, отопление, консультации, и заочно.
    • Просмотр профиля
    • Опытный электрик в Киеве
    • Awards
Возле весовой будет смонтирован контур заземления.
Контур заземления возле априори НЕ может называться контуром!

Нужно ли возле шкафа выполнять повторное заземление или достаточно заложенного кабеля 3*6
Повторное заземление относится к распределительным сетям электроснабжения электроустановок низкого напряжения!

Перефразирую вопрос.
Для обеспечения заземления оборудования, достаточно ли кабеля 3х6 или же необходимо выполнять повторное заземление в виде отдельного контура?
Для заземления, требуемого при реализации защитного отключения, что в полной мере НЕ обеспечивает защита только АВ, оборудования достаточно любого кабеля достаточного для электроснабжения оборудования.

Если это оборудование класс защиты 1 и питается от сети с типом заземления TN то по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека ДОЛЖНА быть сделана система уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места, что я уже давно неоднократно рекомендовал с поясняющей картинкой на просторах Русскоязычного интернета, про что непонятно для не разбирающихся в электро/пожаро безопасности есть в Украинском, Российском ПУЭ давно, но отдалено похожее на мою интерпритацию появилось дополнительным пунктом только в 2014 году в Украинском ПУЭ.
Электрика, отопление, консультации, и заочно.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 205
  • -Receive: 656
  • Сообщений: 7 190
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
достаточно любого кабеля достаточного для электроснабжения оборудования.
Сможете подтвердить расчетом что сечения кабеля выбранного только по расчетного току достаточно для срабатывания автомата при к.з. в конце линии?

 