Я работал на одном предприятии, где было много тиристорных приводов. Так там в основном генерировалась 5-я гармоника и первыми сгорали дросселя именно на этих ступенях. Потом их просто коротили и превращали установку в ККУ, включение которых контролировалось в ручную по показаниям счетчика реактивной мощности на вводе СН в предприятие.
Тут нам наверно надо сделать разделение понятий: у нас есть установка фильтр сетевых гармоник ФСГ, описанная выше в постах, и есть ваше описание устройство - а это ККУ с фильтрующими дросселями. Научная мысль не стоит на месте и ведется разработка новых устройств. Сейчас для простоты будем называть их ФСГ и ККУ. Схемное решение у них одинаковое - контроллер управляет контакторами которые подключают последовательно включенные дроссель и конденсатор. Однако функциональное назначение у них РАЗЛИЧНОЕ.
ФСГ: Устройство построено по схеме многоступенчатого настроенного резонансного режекторного LC-фильтра.
ККУ: Системы настраиваются таким образом, чтобы их собственная резонансная частота лежала ниже самой низкой гармоники сетевого напряжения. На частоте питающей сети 50Гц расстроенный фильтр является чисто емкостной нагрузкой и позволяет корректировать коэффициент мощности.
ФСГ: Хитрый контроллер по описанию с кучей функций и режимов работы -
- измерение основных параметров сети - напряжения, тока, мощности P , S, Q, сos Φ,
- коэффициентов гармонических составляющих напряжения и тока;
- автоматическое регулирование мощности фильтрации гармоник;
- автоматическая подстройка под изменяющиеся параметры сети
- автоматическую компенсацию реактивной мощности;
-интеллектуальный режим снижения загрузки трансформатора КТП;
ККУ: Стандартный контроллер ККУ, те что использую могут такое:
- измерение основных параметров сети - напряжения, тока, мощности P , S, Q, сos Φ,
- суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения и тока;
- автоматическая подстройка под изменяющиеся параметры сети
- автоматическую компенсацию реактивной мощности;
Выводы:
1. ККУ с фильтрующими дросселями используют для компенсации реактива в сетях с преобладанием гармонических искажений. Дроссели защищают не нагрузку а конденсаторы ККУ от явления резонанса и пробоя конденсатора по напряжению. Образно говоря это обычное ККУ с защитой конденсаторов.
2. ФСГ скорей всего может работать как ККУ, но тогда не будет в полном объеме выполнятся фильтрация сети от гармоник, и защита нагрузки от гармоник будет выполнена не в полном объеме.
3. ФСГ , как ФИЛЬТР гармоник, будет полностью убирать гармоники сети и защищать нагрузки, но при этом будет подключать свои ступени с конденсаторами не зависимо от уровня реактивной мощности сети, поэтому возможна как НЕДОКОМПЕНСАЦИЯ, так и ПЕРЕКОМПЕНСАЦИЯ. Зато не будет гармоник в сети.
4. Надеюсь это маловероятно, хотя все может быть - производитель ФСГ сделал обыкновенную ККУ с фильтрующими дросселями и навешал в своем буклете лапшу на уши всем интересующимся проектировщикам.
З.Ы. А то что у вас дроссели горели - так это все дело в отсутствии КАЧЕСТВЕННОГО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, так как данный аппарат ужасно греется. Например на 10кВА дросселе тепловые потери около 150Вт, а на 40кВА уже свыше 300Вт. Установка на 200кВА при максимальной загрузке будет иметь тепловой выхлоп на 1,5-2,0кВт. Равносильно засунуть в шкаф масляный обогреватель на 1,5кВт и попробовать охладить поверхность обогревателя хотя бы до 50-55 градусов.