Автор Тема: Электрощитовая под лестничным маршем. Можно ли?  (Прочитано 15455 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно этого пункта не могут устанавливаться в пожароопасных помещениях
Во-первых, данный раздел называется: "5.8. Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции."
Так что это, скорее, для серьезных помещений РУ и ТП, о которых Вы говорили, что там щиты открытые.
Во-первых, посмотрите к какой главе относится р.5.8- к главе 5 "Электроустановки в пожаропасных зонах", а так как по вашему утверждению электропомещение с РУ относится к пожароопасным категории "В" (П-IIа по ПУЭ), то п.5.8.1 как и 5.6.1 как раз и описывает требование к электрооборудованию устанавливаемому в этих помещениях.
Во-вторых, обратите внимание на п.5.3.1 абзац 3: "В помещениях с производством (и складов) категории "В" согласно ОНТП-24 электроборудование должно соответствовать требованиям данного раздела и причисляться к электрооборудованию в пожароопасных зонах соответствующего класса.
 Ну и последнее, посмотрите какая незадача, пожароопасное помещение категории "В", а щитки и выключатели осветительных сетей везде, в том числе в типовых проектах ( вне зависимости от степени защиты), установлены в нарушение п.5.6.4. в помещении электрощитовой: п.5.6.4 "Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить за пределы пожароопасных зон любого класса." Не о чем это вам не говорит?
« Останнє редагування: 14 Травень 2014, 16:30:12 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не о чем это вам не говорит?
В целом, ни о чем. Я по-прежнему утверждаю, что не косвенные намеки нужно искать в ПУЭ, а считать.
Я живьем видела такие щитовые, что если это не В, то непонятно, что такое В.
Вполне возможно, что РУ ТП абсолютно честно окажется категории Д. И тогда, вроде как, можно все.

К слову, ЗРУ совершенно официально относится к категории В, как и ряд ТП. Это написано в "Правилах пожежної безпеки в енергетичних компаніях, підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України" и в НАПБ 05.028-2004.



Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К слову, ЗРУ совершенно официально относится к категории В
ГКД 34.03.105-99 Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием  категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности
5 .ПОМЕЩЕНИЯ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ (НЩУ, БЩУ, ГЩУ, ЦПУ, АПУ, ОПУ и т.п.)   Щиты релейной защиты и автоматики Д
11. ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО с выключателями и аппаратурой, содержащей менее 60кг масла в единице      Наличие горючих масел в малом количестве  Д

 

 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, вы можете сказать, что ГКД 34.03.105-99 уже не действует, но и в  вышедшем на замену НАПБ 06.015-2006 "Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием  категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности" существуют те же самые пункты 5; 11; 12 с той самой формулировкой.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, вы можете сказать, что ГКД 34.03.105-99 уже не действует, но и в  вышедшем на замену НАПБ 06.015-2006 "Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием  категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности" существуют те же самые пункты 5; 11; 12 с той самой формулировкой.
Могу сказать. :) Но ППБ и НАПБ 05.028-2004 - тоже действующие нормативы и их тоже нужно выполнять.
И еще раз. КАТЕГОРИИ НУЖНО СЧИТАТЬ!!! Щитовая щитовой рознь.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
КАТЕГОРИИ НУЖНО СЧИТАТЬ!!! Щитовая щитовой рознь.
Як ви збираєтеся рахувати категорію для електрощитової ?
НАПБ Б.03.002-2007
7.6.2. Під час розрахунку категорії приміщення за пожежною небезпекою вибирають варіант, коли за технологічним процесом у приміщенні знаходиться (обертається) найбільша кількість горючих речовин і матеріалів, якому відповідає найбільша пожежна навантага.

Визначення технологічного процесу . Технологічний процес – це послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів з метою отримання деталі або виробу у відповідності з їхніми технічними вимогами.

Де ви бачите в електрощитових технологічний процес з послідовною зміною форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як ви збираєтеся рахувати категорію для електрощитової ?
Элементарно. Пожарная нагрузка - оболочки кабелей, которые пересчитываются и по количеству, и по метражу, и по объему. Единственная проблема - найти соответствующие характеристики оболочек каждого типа.

Визначення технологічного процесу . Технологічний процес – це послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів з метою отримання деталі або виробу у відповідності з їхніми технічними вимогами.
И откуда Вы взяли это определение? И почему пристегнули к НАПБ Б.03.002-2007? В самом НАПБ его нет. Поэтому в п.7.6.2 под техпроцессом может подразумеваться нечто другое.
К тому же, давайте не уходить в маразм.
По Вашей логике склад боеприпасов тоже не нужно категорировать (лежат себе ядерные боеголовки уже 20 лет и лежат, ничего не меняется), а он почему-то "А". Да и все остальные склады. И котельные и много чего другого.
Электроны бегают по проводам в щитовой - вот Вам и техпроцесс.  :D

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Могу сказать. :) Но ППБ и НАПБ 05.028-2004 - тоже действующие нормативы и их тоже нужно выполнять.
И еще раз. КАТЕГОРИИ НУЖНО СЧИТАТЬ!!! Щитовая щитовой рознь.
НАПБ05.028-2004, документ на который вы ссылаетесь, в отличии от НАПБ 06.015-2006, не определяет категории и классификацию зон по взрывопожарной безопасности. Единственное косвенное упоминане в п.11.4 не в вашу пользу .."приміщення категорії "Д" (щити керування, релейні і т.п.). Если вы имеете в виду Перелік в приложении по оборудованию строений средствами пожарной автоматики, в часности единственный п.1.15, то он абсолютно не имеет ни какого отношения к помещениям электрощитовых до 1 кВ, так как предполагет, что в данном помещении устанавливаются трансформаторы или другое маслонаполненное оборудование с объемом масла долее 60 кг. Надеюсь у вашей щитовой жилого дома нет масляного трансформатора.
Хотелось бы конечно еще и увидеть ваш расчет категории электропомещения жилого дома. Если можно выложите для примера.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ05.028-2004, документ на который вы ссылаетесь, в отличии от НАПБ 06.015-2006, не определяет категории и классификацию зон по взрывопожарной
Именно, Приложение Б.

он абсолютно не имеет ни какого отношения к помещениям электрощитовых до 1 кВ, так как предполагет, что в данном помещении устанавливаются трансформаторы или другое маслонаполненное оборудование с объемом масла долее 60 кг.
Если читать внимательно, я написала, что в перечне есть ЗРУ. Я понимаю,что это не щитовая жилого дома. И ссылки на эти нормы я привела именно для демонстрации утверждения, что электропомещения категорируются,и есть помещения, в частности РУ и ТП категории В.
К жилым домам я приклеивать эти Перечни не собираюсь.
В жилых домах должен быть расчет.

Надеюсь у вашей щитовой жилого дома нет масляного трансформатора.
В одном жилом комплексе, кажется, встречался. Тушили по полной программе.

Хотелось бы конечно еще и увидеть ваш расчет категории электропомещения жилого дома. Если можно выложите для примера.
Мне тоже хотелось бы. Но я - не технолог, а проектировщик систем противопожарной безопасности.
Мне от архитекторов приходят чертежи уже с категориями. Так вот, на щитовых все чаще встречается категория В.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По Вашей логике склад боеприпасов тоже не нужно категорировать
Мова іде не про логіку а про нормативні визначення , тут розглядається питання електрощитової , тому про склади я нічого не писав . Відповідно НАПБ Б.03.002-2007 , визначення категорій проводиться лише для виробничих приміщень , складів і зовнішніх установок .
Норми встановлюють порядок визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого, складського призначення, а також зовнішніх установок
На рахунок боєприпасів , цей НАПБ не поширюється , для цього існують інші документи .
Норми не поширюються на:
- приміщення та будинки для виробництва і збереження вибухових речовин (далі - ВР), будинки і споруди, які проектуються за спеціальними нормами і правилами, що затверджені у встановленому порядку;
- зовнішні установки для виробництва і зберігання ВР;
- зовнішні установки, які проектуються за спеціальними нормами і правилами, затверджени-ми у встановленому порядку.
 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
откуда Вы взяли это определение?
Даю більш розширене нормативне значення цього визначення в оригіналі .
ГОСТ 3.1109-82: Термины и определения основных понятий.
1. Технологический процесс
   Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.
Примечания:
1. Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам обработки, формообразования и сборки.
2. К предметам труда относятся заготовки и изделия
« Останнє редагування: 15 Травень 2014, 12:28:49 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даю більш розширене нормативне значення цього визначення в оригіналі .
ГОСТ 3.1109-82
В НАПБ не ссылки на этот ГОСТ, поэтому термин не корректен.
Но даже, если принять его, "целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда":
предмет труда - электроэнергия;
изменение - распределение и передача.

По складам боеприпасов - давайте не цепляться к словам. Склад холодильников - то же самое.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

предмет труда - электроэнергия;
изменение - распределение и передача.
Извините, что встряю, но у вас некорректное определение технологического процесса, предметом труда не может быть электроэнергия, поскольку это понятие имеет под собою материальную, а не абстрактную основу, так как и изменение не может быть распределением. Имеется в виду, что в данном месте при призводстве в заданой последовательности некой материальной субстанции не выделяются горючие вещества, которые могут образовывать в даном помещении пожароопасные зоны.
« Останнє редагування: 15 Травень 2014, 13:11:42 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините, что встряю, но у вас некорректное определение технологического процесса, предметом труда не может быть электроэнергия, поскольку это понятие имеет под собою материальную, а не абстрактную основу, так как и изменение не может быть распределением. Имеется в виду, что в данном месте при призводстве некой материальной субстанции не выделяются горючие вещества, которые могут образовывать в даном помещении пожароопасные зоны.
Я шучу так.  :D
Но мы полезли уже совсем в какие-то дурные дебри. Если в электропомещениях нет техпроцесса (по данному ГОСТу), то выходит, что все электростанции со всеми помещениями, не говоря о местных ТП, не подлежат категорированию? Но их, почему-то, категорируют. Приехали, называется.
И еще раз. Термин притянут за уши к НАПБ. Оперировать им при пояснении положений НАПБ не корректно.

Хотелось бы конечно еще и увидеть ваш расчет
Мне от архитекторов приходят чертежи уже с категориями. Т
Вот, например, такая экспликация из недавних объектов. Это склад.
А в торговом комплексе, например, кто-то прокатегорировал трансформаторную и РП как Г

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В НАПБ не ссылки на этот ГОСТ, поэтому термин не корректен.
ГОСТ 3.1109-82 . Термины , установленные стандартом , обязательны для применения в документации всех видов .

убрал лишние пробелы в сообщении, а то занимало половину страницы
ZoloS9479
« Останнє редагування: 15 Травень 2014, 22:34:11 від ZoloS »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 