Доброго времени суток!
Помогите классифицировать помещения и определить требования.
На объекте необходимо предусмотреть помещения, в которых будут располагаться щиты противопожарной автоматики (как слаботочные, так и силовые), и выдать ТЗ архитекторам. К какому типу помещений они будут относиться? Коммутационные или быть может электрощитовые? Где можно подсмотреть требования к таким помещениям?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где можно подсмотреть требования к таким помещениям?
ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline stefik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В 56-м ДБН (п.4.10) есть требования к помещению пожпоста. Больше там вроде бы никаких требований к помещениям не описано. Или я не внимательно читал?  :-[

Offline stefik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
К примеру п.2.4.8 НПАОП 40.1-1-32:
"ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь квартир), мийками, мийними і парильними приміщеннями лазень та іншими приміщеннями з мокрими технологічними процесами.
Прокладання через щитові приміщення трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішній водостік) не рекомендується.
Трубопроводи (водопровід, опалення), вентиляційні та інші короби, що прокладаються через щитове приміщення, не повинні мати відгалужень у межах приміщення (за винятком відгалуження до приладу опалення самого ЕП), а також люків, засувок, фланців, вентилів тощо.
Забороняється прокладання через ці приміщення газопроводів і трубопроводів з горючими рідинами."
в данном случае не подходит?

или я лезу не в ту степь?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Силовые электрические щиты электроснабжения и управления размещаются в электрощитовых к которым предявляются требования в соответствим с НПАОП 40.1-1-32 и ДБН В.2.5-23-2010.
Управление СПЗ осуществляется с пожарного поста размещаемого и оборудованного согласно требований п.4.10 ДБН В.2.5-56-2010



канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К какому типу помещений они будут относиться? Коммутационные или быть может электрощитовые? Где можно подсмотреть требования к таким помещениям?
Мы называем такие помещения "Техническое помещение СПЗ" или "Коммутационная СПЗ". Климатические требования - исходя из требований к оборудованию (смотрите паспорта). Обязательно аварийное освещение, возможно, телефонная связь (подумайте, надо ли?). Электропитание и розетки для инструмента (паяльники, перфораторы, дрели), мало ли что придется доставлять?.
« Останнє редагування: 21 Березень 2014, 10:52:02 від rga »

Offline stefik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А нет ли каких-либо требований к огнестойкости стен, перекрытий, дверей? Или архитекторы сами знают, что да как?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А нет ли каких-либо требований к огнестойкости стен, перекрытий, дверей? Или архитекторы сами знают, что да как?
Не встречала напрямую для наших систем. Для щитовых, кажется, есть где-то требования к стенам и дверям, но искать некогда. Посмотрите в ДБН по вашему типу здания. А суть щитовой и Вашего помещения где-то рядом.
Можете посмотреть нормы для объектов связи, там могут быть требования к коммутационным.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  ДБН В.2.5-23-2010 п. 6.1 ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватись в ЕП, доступних тільки для обслуговуючого персоналу. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні.
……що приміщення ЕП відділені від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу. При цьому огороджувальні конструкції (стіни, перегородки) ЕП, в яких розміщені щити протипожежних установок, згідно з 4.16 повинні бути протипожежними з межею вогнестійкості не менше ніж 90 хв з протипожежними дверима 1-го типу
« Останнє редагування: 21 Березень 2014, 19:46:19 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline stefik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот и добрались до истины!
Спасибо всем за участие и прямую наводку на норматив!  Bow

 