Какой тип вентиляции позволит более эффективно отводить теплый воздух из щита?
В щите 4 частотных преобразователя по 2,2-3 кВт.  Щит 800х800.

Больше склоняюсь к отводу тепла, т.е. к вытяжному вентилятору, расположенному в верхней части шкафа и вентиляционной решетки в нижней части.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой тип вентиляции позволит более эффективно отводить теплый воздух из щита?
В щите 4 частотных преобразователя по 2,2-3 кВт.  Щит 800х800.

Больше склоняюсь к отводу тепла, т.е. к вытяжному вентилятору, расположенному в верхней части шкафа и вентиляционной решетки в нижней части.
Я думаю, что это правильное решение, так как нагретый воздух подымается в верхнюю часть щита и отвод тепла путьем забора в верхней части более эффективное, а для баланса воздуха (сколько ушло-столько пришло) небходимо отверствие в нижней части щита.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 109
  • Повідомлень: 458
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обычно внизу стоит нагнетающий вентилятор, а вверху решетка. Для более тяжелого случая - крышной вентилятор и внизу вент. решетки. А вообще вентиляция расчитывается ( к примеру есть у Пфаненберга онлайн)
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Nikolaj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таком простом вопросе как вентиляция шкафов есть несколько сложностей: - установка решетки сверху снижает защиту от попадания влаги сверху, лучше ставить решетки вверху по бокам, если шкаф единственный или с одной стороны, если шкаф крайний.
 - IP сразу снижается и защита о пыли ухудшается. Мы несколько раз ставили приточный вентилятор снизу с небольшими выпускными решетками сбоку.

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как по мне, лучше ставить приточный вентилятор снизу, вытяжные решетки сверху. Если поставить вентилятор вытяжной, весь шит будет работать как пылесос.

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Полностью согласен с последним сообщением. На практике убедились, что лучшим вариантом является установка вентиляторов снизу на приток и установка вытяжных решёток сверху по бокам. На вентиляторе ставится пылевой фильтр. Как-то ставили вентилятор на вытяжку, так все отверстия, через которые воздух мог попадать в щит, были буквально облеплены пылью.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: