Автор Тема: Действует ли НТПД-90 в частности п.1.7. ?  (Прочитано 5175 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно НТПД-90 (для ДЭС более 30кВт)
Quote (selected)
п.1.7. Не допускается встраивать ДЭС в жилые и общественные здания, пристраивать к ним, а также к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Но смотрю по форуму, спокойно встраивают и пристраиваю в общественные здания.
http://eom.com.ua/index.php?topic=8392.0
Вот проект жилого здания с пристройкой:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296

Как быть?
У меня частный жилой дом с встроенным помещением ДЭС (более 30кВт) и котельная над ней, находятся пристроенные к дому. 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но смотрю по форуму, спокойно встраивают и пристраиваю в общественные здания.
ДБН В.2.5-23:2010
2.16 У громадських будинках та спорудах, а також адміністративних будинках промпідприємств допускається розміщення вбудованих і прибудованих приміщень ДЕС із запасом рідкого палива з температурою спалаху вище 61 °С, якщо будівельними нормами на окремі види будинків не передбачені інші обмеження, а також розміщення їх в підвальних і цокольних поверхах за умови виключення можливості підтоплення ґрунтовими і паводковими водами.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Срок действия НТПД-90 продлен протоколом от 13.05.1996г до 05.1998г. В России имеет статус не действующего. В своем письме от 04.05.2005г №15/№372 ОАО "РОСЭП" Центр проектирования эл.сетей" доводит, что использование НТПД-90 даже в качестве справочного материала не приемлемо. Предполагается разработка новой редакции норм. Проектирование ДЭС должно осуществляться на основании требований других нормативных докумментов. Статус в Украине НТПД-90 неизестен, данных по отмене его нет, в нормативной базе присутствует.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня частный жилой дом с встроенным помещением ДЭС
ДБН В.2.5-23:2010
2.16 У громадських будинках та спорудах, а також адміністративних будинках промпідприємств допускається розміщення вбудованих і прибудованих приміщень ДЕС із запасом рідкого палива з температурою спалаху вище 61 °С, якщо будівельними нормами на окремі види будинків не передбачені інші обмеження, а також розміщення їх в підвальних і цокольних поверхах за умови виключення можливості підтоплення ґрунтовими і паводковими водами.
Жилой дом это ведь не "громадський будинок". Т.е. получается нельзя?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: