Но все-таки это склад баллонов с пропаном...
там точно нет взрывоопасности?
Но по этому пункту N должно быть или больше 2 (тогда II категория молниезащиты), или N должно быть от 0,1 до 2 (тогда III категория молниезащиты).
я бы перестраховался и сделал бы III категорию
В качестве молниеприемника - конструкция самого шкафа (мед. будка из уголков 5мм толщиной) с жестяной крышей и обшитая сеткой.
Что такое мед.будка? металическая? и что из себя представляет сетка?
Если толщина и сечение уголка позволяют, то можно использовать и их.
Если фудамент не получается использовать - прийдется делать искуственный.
Если я не ошибаюсь, то заземление от статики - 100 Ом. Сопротивление ЗУ молниезащиты ненормируется, поэтому нужно выбирать по более жесткому требованию
А если не нужна молниезащита, то на основании какого норматива нужно просто заземлить шкаф?
ДОДАТОК А
(обов’язковий)
ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОНАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА ВІД ПУБ І ЙОГО РБЗ
По идее, если нет в додатке, то можно и не делать, но, мне кажется, что в экспертизе непрокатет.
Может Вы встречались с молниезащитой складов или шкафов СУГ?
К счастью не встечался. Можно попробовать просчитать зону защиты от ближайших зданий, возможно вообще ничего не прийдется делать.
Если же всетаки присутствует взрывоопасная зона, то проще поставить отдельностоящий стержневой молниеприемник