Автор Тема: Расстояние между ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ  (Прочитано 6236 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline PoMkA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос такой. Какое расстояние должно быть между ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ?



sashkoMTM: Подправил
« Останнє редагування: 24 Січень 2014, 15:55:31 від sashkoMTM »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
PoMkA, ПУЕ п.2.5.186,  табл. 2.5.35  -  3м.

Offline PoMkA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заранее извиняюсь за вопрос. Сам понимаю как со стороны выглядит. :-[
Знаю эту таблицу. Но возник спорный вопрос. 3 м эт по вертикали или по горизонтали. При пересечении - ясно. Планируется строительство новой ВЛИ-0,4кВ параллельно с ВЛ-110кВ. Вот и возник вопрос. Какое расстояние допускается между опорами ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PoMkA, 2.5.189. У разі паралельного проходження та зближення ПЛ однієї напруги між собою або з ПЛ інших напруг відстані по горизонталі повинні бути не меншими від вказаних у табл. 2.5.36 і прийматися такими, як для ПЛ більш високої напруги. Таблиця 2.5.36. Найменша відстань по горизонталі між ПЛ. Ділянки вільної від забудови траси, між осями ПЛ - Висота найбільш високої опори. Ділянки траси в стиснених умовах - між крайніми проводами в не відхиленому положенні 5м., від відхилених проводів однієї ПЛ до найближчих частин опор іншої ПЛ - 4м.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Столкнулся с ситуацией, когда есть пересечение ВЛИ - 0,4 кВ и ЛЭП - 110 кВ. Возник вопрос - есть ли нормы, запрещающие или разрешающие монтаж опор  (L=10 м) вблизи проводов ВЛ-110, конкретно под ними.
Вопрос встал в связи с нормируемыми санитарными зонами ВЛ-110 кВ - 20 м, а так же в связи с пунктом ПУЭ 2.5.227 и табл. 2.5.24, которые с одной стороны запрещают проводить земляные работы в санитарной зоне ВЛ-110 кВ и земляные работы боле чем на 0, 3 м (в то время как заглубление фундамента опоры ВЛИ -0,4 кВ - 2,5 м), а с другой нормируют о возможности пересечения с расстоянием между проводами обоих ВЛ не мене 3 м.
Вопрос, а как быть с установкой опор в зоне ВЛ-110 или непосредственно под проводами ВЛ-110 кВ. Есть ли нормативные документы регламентирующие вообще возможность такого монтажа или расстояния от ВЛ-110, где оно возможно. Оно и понятно, т.к для монтажа опоры нужен подъёмный кран и опору с течением времени нужно будет обслуживать так же с помощью крана(замена светильников и т.д) - ВЛИ - предназначена для освещения автодороги. Вот я и задался таким вопросом.

Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є такий номативний документ НПАОП 40.1-1.01-97 ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок. п.5  Він повинен дати відповіді на ваші питання, про встановлення опор.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є такий номативний документ НПАОП 40.1-1.01-97 ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок. п.5  Він повинен дати відповіді на ваші питання, про встановлення опор.
В РФ не действует этот документ..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну я впевнений, що є альтернативні документи.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: