Автор Тема: Расстояние между ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ  (Прочитано 2305 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн PoMkA

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 11
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вопрос такой. Какое расстояние должно быть между ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ?



sashkoMTM: Подправил
« Последнее редактирование: 24 Январь 2014, 15:55:31 от sashkoMTM »

Оффлайн sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 168
  • Сообщений: 1 425
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
PoMkA, ПУЕ п.2.5.186,  табл. 2.5.35  -  3м.

Оффлайн PoMkA

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 11
    • Просмотр профиля
    • Awards
Заранее извиняюсь за вопрос. Сам понимаю как со стороны выглядит. :-[
Знаю эту таблицу. Но возник спорный вопрос. 3 м эт по вертикали или по горизонтали. При пересечении - ясно. Планируется строительство новой ВЛИ-0,4кВ параллельно с ВЛ-110кВ. Вот и возник вопрос. Какое расстояние допускается между опорами ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ?

Оффлайн inspektorpo

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 39
  • -Receive: 133
  • Сообщений: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
PoMkA, 2.5.189. У разі паралельного проходження та зближення ПЛ однієї напруги між собою або з ПЛ інших напруг відстані по горизонталі повинні бути не меншими від вказаних у табл. 2.5.36 і прийматися такими, як для ПЛ більш високої напруги. Таблиця 2.5.36. Найменша відстань по горизонталі між ПЛ. Ділянки вільної від забудови траси, між осями ПЛ - Висота найбільш високої опори. Ділянки траси в стиснених умовах - між крайніми проводами в не відхиленому положенні 5м., від відхилених проводів однієї ПЛ до найближчих частин опор іншої ПЛ - 4м.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Оффлайн SKIner

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 410
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Столкнулся с ситуацией, когда есть пересечение ВЛИ - 0,4 кВ и ЛЭП - 110 кВ. Возник вопрос - есть ли нормы, запрещающие или разрешающие монтаж опор  (L=10 м) вблизи проводов ВЛ-110, конкретно под ними.
Вопрос встал в связи с нормируемыми санитарными зонами ВЛ-110 кВ - 20 м, а так же в связи с пунктом ПУЭ 2.5.227 и табл. 2.5.24, которые с одной стороны запрещают проводить земляные работы в санитарной зоне ВЛ-110 кВ и земляные работы боле чем на 0, 3 м (в то время как заглубление фундамента опоры ВЛИ -0,4 кВ - 2,5 м), а с другой нормируют о возможности пересечения с расстоянием между проводами обоих ВЛ не мене 3 м.
Вопрос, а как быть с установкой опор в зоне ВЛ-110 или непосредственно под проводами ВЛ-110 кВ. Есть ли нормативные документы регламентирующие вообще возможность такого монтажа или расстояния от ВЛ-110, где оно возможно. Оно и понятно, т.к для монтажа опоры нужен подъёмный кран и опору с течением времени нужно будет обслуживать так же с помощью крана(замена светильников и т.д) - ВЛИ - предназначена для освещения автодороги. Вот я и задался таким вопросом.

Оффлайн WAN

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 8
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 60
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Є такий номативний документ НПАОП 40.1-1.01-97 ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок. п.5  Він повинен дати відповіді на ваші питання, про встановлення опор.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 92
  • -Receive: 1030
  • Сообщений: 6 265
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Є такий номативний документ НПАОП 40.1-1.01-97 ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок. п.5  Він повинен дати відповіді на ваші питання, про встановлення опор.
В РФ не действует этот документ..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн WAN

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 8
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 60
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ну я впевнений, що є альтернативні документи.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):