Автор Тема: Кабель питания пож.насосной (в земле). Огнестойкий или АВБбШв?  (Прочитано 12173 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, вспомни, я упоминал намедни про шкафчики с "90 мин". Вот сие и имел ввиду.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по логике ТП необходимо обесточить
Это еще вопрос. По нормам - да, должны, по логике - еще вопрос.
К слову, есть такой НАПБ 05.028-2004 "Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з  проектування і експлуатації". Так там я не нашла ничего об отключении ТП.
Так вот о логике. Если я правильно понимаю.
Если в ТП задымил какой-нибудь несущественный кабель, не влияющий на работоспособность ТП, например, кабель в насосную. Срабатывет пожаротушение, высыпается порошок (Спруты, например, тушат до 36 кВ), пожар погашен, ТП работает. Приходит персонал и действует дальше по своей инструкции.
Если пожаром повреждается какой-то существенный кабель, должна сработать релейная защита и сама отключить ТП?
Если это так, то отключения по сигналу "Пожар" вроде как и не надо? По логике?



Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, вспомни, я упоминал намедни про шкафчики с "90 мин". Вот сие и имел ввиду.
Я не встречал шкафы с "90 мин.". Те которые я закладываю в проектах и которые имеют сертификат МЧС, щиты "WILO" типа
ER2-4-FFS-SD-АВР54 не имеют огнестойкости 90мин. Других сертифицированых не встречал, хотя может быть есть в Ай-Би-Теке.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, знаю, что нет, ведь разговор "буквоедный".  :)
Как вариант: ввод из стены  в шкафу  "пакуется" в огнестойкую коробку, если в помещении решено применить огнестойкие же кабели.
Всего лишь - разсуждаю на основе здравого смысла.

персонал и действует дальше по своей инструкции
- ну дык, на память, прежде всего отрубить напругу должны. Не?
И на автоматику уж слишком сложные задачи вешаем - второстепенные, важные  ;)
« Останнє редагування: 27 Січень 2014, 13:15:10 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- ну дык, на память, прежде всего отрубить напругу должны. Не?
А Вы читали их инструкции? Электрики-практики могли бы сказать.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по логике ТП необходимо обесточить
Это еще вопрос. По нормам - да, должны, по логике - еще вопрос.
К слову, есть такой НАПБ 05.028-2004 "Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з  проектування і експлуатації". Так там я не нашла ничего об отключении ТП.
По логике и согласно ДБН В.2.5-56-2010, только в камерах трансформаторов ЗТП напряжением от 110кВ п.1.9 Приложения необходимо выполнять авт.пожаротушение, но нас это как раз и не интересует, так-как у нас ТП-10/0,4кВ. В месте ввода кабелей электроснабжения, а именно РУ-0,4кВ, необходимо выполнять только пож.сигнализацию. Такая же норма и в НАПБ05.032-2002. Что касается отключения, то согласно: 4.1.5  Розрахунковий час пожежогасіння одного трансформатора приймається 10 хв після чого установка вимикається вручну.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрики-практики могли бы сказать.
sbal, действительно, давай пройдемся по статистике... Сколько известно случаев пожара в ТП?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По логике и согласно ДБН В.2.5-56-2010, только в камерах трансформаторов ЗТП напряжением от 110кВ
Не только. Есть общественные и производственные здания, где защищаются ВСЕ помещения, в т.ч. встроенные ТП.
К данному случаю, это отношения, действительно, не имеет. Но уже если такой флейм идет, хочется разобраться до конца. :)

Такая же норма и в НАПБ05.032-2002. Что касается отключения, то согласно: 4.1.5  Розрахунковий час пожежогасіння одного трансформатора приймається 10 хв після чого установка вимикається вручну.
А это уже интересно. Раздел называется "АВТОМАТИЧНА УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТРАНСФОРМАТОРА".
Т.е. для порошка это можно игнорировать.
К слову, трансформаторы все эти нормы обязуют тушить распыленной водой. А в общественных зданиях чаще всего применяется порошок. Экспертиза это пропускает, да и противопоказаний, вроде, нет.
Вообще-то, еще раз, если трансформатор засыпать порошком, его отскрести потом можно будет? Или только поменять на новый?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если засыпать порошком, то конечно он элементарно удаляется. Вы видели бы промышленные ТП, встроеные в цеха химических производств, которые выпускают красящие пигменты, порошок для титановых белил, удобрения и т.д.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если засыпать порошком, то конечно он элементарно удаляется.
я думаю, что если загорелся трансформатор (в камере, по идее, больше гореть нечему), то его, однозначно, нужно менять

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
(в камере, по идее, больше гореть нечему)
Кабельная изоляция?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабельная изоляция?
нераспространяющая горение?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нераспространяющая горение?
Нераспространяющая горение - это горючая, просто дальше 1,5м (или около того, точно не помню) не поползет, затухнет. Если соседний кабель не подхватит горение. Да и у огнестойкого кабеля верхний слой изоляции горит "на ура".

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот, кстати, rga, о - "поговорить":
нераспространяющая горение?
Еще раз: при возникновении пожарной ситуации с кабелями из-за прохудившейся изоляции возникают так называемые токи утечки, пока сии токи достгнут пределов сработки защиты..., а напруга - есть. И напруга, которая есть, является поддерживающим фактором, посему кабель "нераспространяющая горение" будет гореть, обугливаться и прочая, и возможен банальный взрыв, особенно на киловольтной "стороне". Защита - штука инерционная, однако.
Тут еще есть тяма - гигроскопичность порошка. А в писании сказано вода, ибо - не фик.
Как то так  :)
« Останнє редагування: 27 Січень 2014, 14:50:32 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нераспространяющая горение - это горючая, просто дальше 1м (или около того) не поползет, затухнет, если соседний кабель не подхватит горение.
свойства нераспостранения горения - это под воздействием внешнего источника огня. Поэтому, возгорание от самозатухающей оболочки можно исключить. Она не возгорается сама по себе.
Да и у огнестойкого кабеля верхний слой изоляции горит "на ура".
Ура!!! Маленькое уточнение - опять же под воздействием огня из вне. Ну и тепловыделение, как и горение, у оболочки и у изоляции очень разные.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 