Автор Тема: Устранить перекос фаз  (Прочитано 10948 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ilya79

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устранить перекос фаз
« : 18 Січень 2014, 12:02:14 »
Добрый день всем!
У одного знакомого председателя СНТ наблюдается явление, которое назвали перекос фаз. Суть такова. Жители отапливают дома электричеством, газ не подведен. Так вот, во время сильных морозов вырастает энергопотребление и соответственно, нагрузка на одну фазу. Сама сеть трехфазная, но есть много и однофазных потребителей. Доходит до того, что вышибает главный автомат. Подскажите, как можно
исправить ситуацию?

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #1 : 18 Січень 2014, 14:16:49 »
Обычно подключение в СНТ - однофазное, раскидать потребителей по разным фазам.
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Ilya79

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #2 : 18 Січень 2014, 15:36:37 »
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #3 : 18 Січень 2014, 21:08:42 »
Проверьте цепи нулевого рабочего провода; токи, контакты, сечения. Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений. Естественно, необходимо нагрузки распределить по фазам равномерно.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #4 : 19 Січень 2014, 00:27:20 »
Нулевой провод служит для выравнивания напряжения на нагрузке. При недостаточном его сечении и неравномерной нагрузке на фазах, происходит перекос напряжений.
Дааааа? Можете подтвердить эту цитату? Я думаю,что это ахинея.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #5 : 19 Січень 2014, 08:23:14 »
uksusXIII, Для чого так різко. А коли обривається PEN провідник всі знають що відбувається.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #6 : 19 Січень 2014, 09:56:39 »
IgorS, я думаю в первой части предложения у вас описка, нулевой провод не служит для выравнивания напряжения на нагрузке. В части второй при обрыве N-проводника, монтаж необходимо выполнять согласно требованиям абзаца 2 п.5.8 ДБН В.2.5-23-2010. Основной выход из ситуации это равномерное распределения нагрузки по фазам согласно п.4.26 ДБН В.2.5-23-2010.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #7 : 19 Січень 2014, 10:45:22 »
grossel,
я думаю в первой части предложения у вас описка

Я нічого такого не писав.
Попробуй вирівняй навантаження на початку лінії котра живить звичайний будинок 5 поверхів, 5 під'їздів (всі квартири підключені на 220 В).
ну і перше що попалось
http://electrono.ru/glava-1/3-5-nesimmetrichnye-i-avarijnye-rezhimy-raboty-trexfaznyx-cepej


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #8 : 19 Січень 2014, 11:03:50 »
IgorS, приношу извинения. Цитата в даном случае Аспекта.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #9 : 19 Січень 2014, 20:52:40 »
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
1. Вы вряд ли найдете стабилизатор необходимой Вам мощности;
2. Это не выход из ситуации, при неравномерной нагрузке у Вас один проводник загружен на 35%, второй на 70%, а третий на 130%, как думаете - насколько долго в таком режиме будет работать сеть?
3. В какую цепь (чисто теоретически) Вы будете ставить стабилизатор? До автомата никто не даст, после автомата - эффект будет только у потребителей, а вот автомат будет срабатывать и далее...
4. По стабилизаторам сложные условия эксплуатации, к примеру - нижний диапазон рабочих температур -5 С. После автоматика перестает отрабатывать...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Ilya79

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #10 : 19 Січень 2014, 21:05:03 »
Так что же, один выход только? Перебрасывать фазы? Тут еще одно устройство нашел - http://www.g-erg.com/index.php/produktsiya/printsip-raboty. Что скажете?

Олег 330099

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #11 : 15 Січень 2015, 22:47:09 »
Да. как вариант можно. А про стабилизатор фаз никто не слышал?
1. Вы вряд ли найдете стабилизатор необходимой Вам мощности;
2. Это не выход из ситуации, при неравномерной нагрузке у Вас один проводник загружен на 35%, второй на 70%, а третий на 130%, как думаете - насколько долго в таком режиме будет работать сеть?
3. В какую цепь (чисто теоретически) Вы будете ставить стабилизатор? До автомата никто не даст, после автомата - эффект будет только у потребителей, а вот автомат будет срабатывать и далее...
4. По стабилизаторам сложные условия эксплуатации, к примеру - нижний диапазон рабочих температур -5 С. После автоматика перестает отрабатывать...
Прошу прощения но должен с Вами не согласиться! Стабилизаторы фаз работают совсем не так как стабы автотрансформаторного типа. Скорее на оборот: их функция как раз и заключается в перекачивании мощности с нагруженной фазы в ненагруженную, на этом принципе и реализовано свойство устранения перекоса фаз.

Олег Гусев

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #12 : 12 Червень 2015, 00:50:16 »
Свяжитесь с работниками мосэнерго или как там у вас они называются (?). Равномерно распределить потребителей по фазам не так-то просто. У нас на заводе это было решено только частично. Но есть промышленные приборы, которые решают эту проблему, а заодно и снижают потребляемую мощность (меньше будете платить за электричество). Энергетики вам решат эту проблему - не сомневайтесь. Кстати, они, энергетики, кровно заинтересованы в устранении фазового сдвига между током и напряженим! Причина простая. Из за фазового сдвига как раз и нагреваются провода. На самом деле не только из за сдфига фаз, но сдвиг фаз играет в процессе нагрева проводов очень существенную роль.

Инс

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #13 : 21 Травень 2021, 13:57:07 »
Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В (рубильник ВВ на столбе открытого типа)...

Инс

  • Гість
Re: Устранить перекос фаз
« Reply #14 : 21 Травень 2021, 14:04:04 »
Устранить перекос фаз. СНТ напряжение  170-270-220В - 1ф сеть, устранили пригласив внешнего ЭЛЕКТРИКА - включил-выключил рубильник на высокой стороне и стало 220-220-220В (рубильник ВВ на столбе открытого типа).1 минута работы, местный электрик - залезал на столбы(где 270 В ??? зачем 1Ф сеть у абонента?)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: