Автор Тема: Одна вытяжка на 3 помещения - как включить?  (Прочитано 7473 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!

Имеется 3 смежных помещения (2 санузла и 1 кладовая). На эти помещения предусмотрен общий вытяжной вентилятор. Вентилятор нужно подключить к сети освещения, чтобы он включался отдельной клавишей в каждом помещении и выключался с задержкой времени в 15 мин.

Помогите, плз, со схемой подключения этого вентилятора! И какое реле времени лучше применить здесь (тип, производитель)?

Спасибо заранее!

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
И какое реле времени лучше применить здесь (тип, производитель)?
взять вентилятор с уже предусмотренным в нем таймером.

Я предлагаю использовать импульсное реле. Тогда можно будет включать/выключать вентилятор с любого места. При этом нужно установить не выключатель, а кнопку без фиксации (типа звонковой кнопки)

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вентилятор уже задан - он без таймера. Можно ли привести схему с импульсным реле и сто где устанавливается?

А можно ли применить схему как показано на рисунке, добавав 3-е реле?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, что у вас за "вентиляционщики", которые вентиляторы без таймера ставят.
Правильное решение - попросить вентиляционщиков поставить вентилятор с таймером. Это намного лучше чем вам городить схему с таймером. Тогда включение вентилятора с разных мест не представляет труда.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если поставить вентилятор с таймером, то разница будет в том, что не нужно возле каждого выключателя в помещении ставить таймер и приводить на него отдельно 220В питания. Все равно прийдется в каждом из трех помещений ставить выключатель (клавишу) включения вентилятора, присоединять кабели с этих выключателей к электрически общей точке и вести "общий" питающий кабель уже на вентилятор.

Так я это вижу.. Blink

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, разница будет в том что задача превращается в включение светильника с 3 мест.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот схема подключения импульсного реле

Только в вашем случае, с выхода реле кабель идет не на лампочку, а на таймер, а уже с таймера на лампочку.
Если по производителям, то тут выбор велик ABB, SE, Eaton, GE

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У ETI есть реле времени CRM-xx, в модульном исполнении с контактами на 16А.
У меня дома такое работает на вентилятор и управляется от двух выключателей.
« Останнє редагування: 10 Січень 2014, 11:02:26 від Бригадир »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, разница будет в том что задача превращается в включение светильника с 3 мест.

Поскольку вентилятор один на три помещения и включаться должен из каждого помещения, то эта задача стоит в любом случае, как я понимаю..О_о

Просто если таймер начал отсчет, а в каком-то помещении включили и выключили выключатель, то он начнет отсчет заново.

Оговорюсь, что в каждом помещении устанавливаю отдельный выключатель для включения вентилятора (независимо от включения лампочки)

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У ETI есть реле времени CRM-xx, в модульном исполнении с контактами на 16А.
У меня дома такое работает на вентилятор и управляется от двух выключателей.
Вот схема подключения импульсного реле

Только в вашем случае, с выхода реле кабель идет не на лампочку, а на таймер, а уже с таймера на лампочку.
Если по производителям, то тут выбор велик ABB, SE, Eaton, GE


А есть какое-то не модульное реле, которое можно спрятать в распред коробку и на стену коробку закрепить?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, а зачем? Вот бокс на 2 или 4 модуля http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9136

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
которое можно спрятать в распред коробку
Вот бокс на 2 или 4 модуля

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот честно, не правильно ли будет с инженерной точки, установить вентилятор со встроенным таймером, чем городить отдельный щиток?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вобщем, пока выработал такое решение - см. вложение. Прошу оценить.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Поставь промежуточное реле с контактами 16А в щитке или в отдельном встраиваемом боксе на 4 модуля и управляй реле выключателями отдельных помещений. Зашел-включил, вышел-выключил, а чтобы не забыть выключать вентилятор сблокируй его с освещением помещения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: