Автор Тема: Заземление на вводной ячейке РУ 10кВ.  (Прочитано 4666 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Fert

  • Гість
Гуру,просветите,пожалуйста, о функциях заземлителя в водной ячейке. Когда заземляющий разъединитель будет включен? Смущает возможность включения заземлителя вводной ячейки при отключении только вводного силового выключателя этой же ячейки.

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно схему ячейки?


Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю эти ЗН нужны для заземления питающей линии.
Как пример - допускаем бригаду на ремонт питающего кабеля. В наряде пишем - заземлить кабель с обоих сторон. Вот этими ЗН-ми и заземляют.

Fert

  • Гість
Заземлить з двух сторон это понятно. Но,что мешает доблесным монтажникам заземлить кабель под напряжением?Только наряда маловато будет. Где делись спецы по среднему напряжению?Еще на каникулах?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Гуру,просветите,пожалуйста, о функциях заземлителя в водной ячейке. Когда заземляющий разъединитель будет включен? Смущает возможность включения заземлителя вводной ячейки при отключении только вводного силового выключателя этой же ячейки.
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.

Fert

  • Гість
Quote (selected)
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.

И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя? Blink

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя?
При необходимости отключения линии достаточно отключить выключатель. Если выключатель (или ТТ) выводится в ремонт, то после его отключения отключают разьединители: сначало линейный, а затем шинный. Создается видимый разрыв. С заземлителями связаны заземляющие ножи, которые заземляются только вместе с отключением разьединителей.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При включенном разъеденителе типа РВЗ заземляющие ножи включить невозможно - в разъеденителе предусмотрена механическая блокировка.
Есть опасность заземлить питающий кабель - но для этого разрабатываються технические мероприятия.
Иногда бывает оперативный персонал забывет об этих мероприятиях.....подают напряжение на заземленный кабель....или включат заземление на кабель под напряжением......тогда срабаывает защита на РП или ПС и гасит всю цепочку.
А функции заземлителя как уже рассказали камрады - для заземления кабеля или участка цепи, чтобы безопасно выполнять работы.
« Останнє редагування: 08 Січень 2014, 18:14:04 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но,что мешает доблесным монтажникам заземлить кабель под напряжением?Только наряда маловато будет.
Fert, а что Вас собственно смущает? По мимо допуска и наряда при работах будет (по крайней мере должны) присутствовать люди, которые обеспечивают безопасность и контролируют правильность выполнения работ.

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.

И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя? Blink
Нужно бы разобраться в терминологии. Что значит "вышестоящий выключатель"? Заземляющие ножи обычно включают только на ту часть электроустановки, с которой снято напряжение и выполнены все мероприятия предусмотренные для этого случая ПБЭЭП.
А какое отношение имеют "доблестные монтажники" к оперативным переключениям в электроустановках? :)

Fert

  • Гість
Всем,спасибо.
Quote (selected)
А какое отношение имеют "доблестные монтажники"
не придерайтесь к словам, написал,отправил,а редактировать нельзя.Надо будет аккаунт завести.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю