Добрый день,

Имеются два РУ 10 кВ, расстояние между которым 17 км. На обоих РУ доставляется по ячейке 10 кВ и проектируется ВЛ 10 кВ с отпайками к потребителям. Вопрос в следующем: заказчику необходимо АВР между двумя РУ на эту линию (в нормальном режиме линия питается от первого РУ, пропадает питание на первом - отключаем первое и включаем второе. У кого-нибудь есть пример реализации подобного АВР?

Заранее благодарен.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР
« Reply #1 : 19 Грудень 2013, 16:51:29 »
gera_kirill, у каждого производителя РУ-10кВ на ВВ есть ячейки с АВР, но это будет очень дорого. А что за объект?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР
« Reply #2 : 19 Грудень 2013, 17:01:03 »
А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР
« Reply #3 : 19 Грудень 2013, 17:23:48 »
А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя
Саме так необхідно робити
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР
« Reply #4 : 20 Грудень 2013, 09:44:34 »
А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя?
это ВЛ протяженностью 17 км, почти на каждой опоре будет отпайка к потребителю.

gera_kirill, у каждого производителя РУ-10кВ на ВВ есть ячейки с АВР, но это будет очень дорого. А что за объект?

РУ-10 кВ существующее (без АВР), а АВР нужен только на эту линию
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР
« Reply #5 : 20 Грудень 2013, 10:24:01 »
Изобретаем, если ещё такого нет.
Ставите на каждой ТП контроль напряжения на отходящем (линейном) выключателе, который контролирует напряжение до и после выключателя. Если до есть, а после нет - включается, если после есть - "ждёт" своего времени.
Конечно при таком варианте есть вероятность параллельного включения, но на расстоянии 17 км особой трагедии быть не должно.

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР
« Reply #6 : 20 Грудень 2013, 11:27:00 »
Изобретаем, если ещё такого нет.
Ставите на каждой ТП контроль напряжения на отходящем (линейном) выключателе, который контролирует напряжение до и после выключателя. Если до есть, а после нет - включается, если после есть - "ждёт" своего времени.
Конечно при таком варианте есть вероятность параллельного включения, но на расстоянии 17 км особой трагедии быть не должно.

можно поставить один тн на одном РУ после выключателя. схемы будет работать так: в нормальном режиме линия питается от первого РУ, на втором же стоит ТН ( во вторичной обмотке реле с выдержкой времени с воздействием на включение выключателя) при пропадании напряжения на кабеле включается выключатель на втором РУ, (где стоит ТН). Возобновление нормального режима вручную. И еще в любом случае будет существовать возможность включения на аварию, ведь питание может пропасть и от короткого замыкания на линии.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР
« Reply #7 : 20 Грудень 2013, 12:31:41 »
Устанавляваете ВВ ячейки на кждом РУ 10 кВ с електроприводом (Аля ВВ/TEL) на каждую контроллер (аля Premko) связь между ними по GSM-каналу. Программируем и получаем АВР.

P.S. Правда дороговато  :D

john

  • Гість
Re: АВР
« Reply #8 : 31 Січень 2014, 10:07:36 »
Можно проще собрать небольшой шкафчик АВР, есть недостатки, уже делал на 2 ячейки 6 кВ правда на Вакуумниках ВВР-10 ( в идеале нужно не 2 ввода, а 2 ввода и СВ)
расстояние было 400 метров уже пол года работает все норм и довольно дешево получилось

недостатки
- собрано из обычных контакторов, что мне не нравится
- выдержку времени не делал но если посидеть подумать то можно.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР
« Reply #9 : 29 Липень 2014, 05:45:54 »
Хочется услышать ваше мнение: обязательно производить секционирование (АВР, АПВ..) питающих фидеров на подходе к КТП для электроснабжения ЭП I категории?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: