Где написано? Можно, цитату?
ох, Вы меня вынуждаете поступать - нескромно:
по логике - категория В - пожароопасная, и сжигать топливо? Нонсенс, не так ли?
Ежели не удовлетворяет - на Хэлп, найдите ветку с моим и Константином Петровичем разговором на сию тему. Привожу выдержку:
--------------
sbal, [А если в котельной понавешали всякого "трудногорючего"/"горючего"? И расчет покажет "В", другой вопрос не допустить чтобы "понавешали". Своими глазами видел подобные котельные./RB]
Вы указали на случаи нарушения требований противопожарного режима. Вопрос задан о порядке категорирования помещений согласно НАПБ Б.03.002.
Согласно табл. 1 НАПБ, помещения, в которых горючие газы, жидкости и/или твёрдые вещества сжигаются или утилизируются как топливо, относятся к категории Г, без каких либо расчётов.
А чтобы не навешивали горючее во время эксплуатации, в пруду есть Щуки - государственные инспекторы по пожарному надзору.
С глубоким уважением, разработчик норм, Чеботаев К. П.
PS/ Надо господам, требующим производить расчёт категорий котельных, устроить зачёт по знанию НАПБ Б.03.002.
--------------
После сего разговора, гянул в НАПБ - внимательно, а разчёта Г то нету и стало стыдно за невнимательность.