Автор Тема: Ввод кабеля в здание  (Прочитано 2425 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн ROI333

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
    • Awards
Под каким углом в свету необходимо вводить кабель в здание  (нужна ссылка на норматив)?

Оффлайн Yurik

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 208
  • Сообщений: 1 674
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Ввод кабеля в здание
« Ответ #1 : 04 Декабрь 2013, 15:08:04 »
Под каким углом в свету необходимо вводить кабель в здание  (нужна ссылка на норматив)?

Выполняю проектирование сетей связи: магистральных (первичных, вторичных, внутризоновых и город-ских) линейной и станционной части, внутриквартальных и внутриплощадочных сетей, распределительных и ведомственных сетей. Наружные сети в земле (в кабельной канализации, в траншеи, методом ГНБ, продавливанием), воздушно-кабельным переходом (на опорах, на стойках, к зданию). Внутренние сети. Виды сетей связи: волоконно-оптические сети, телефонии, радио, видеонаблюдения, диспетчеризации, а также проектирование сетей связи электроподстанций. Выполняю весь перечень чертежей, и текстовых документов указанных в ГОСТ Р 21.1703-2000 и в Постановлении №87 по сетям связи (при новом строительстве, реконструкции, выносе из пятна застройки, демонтаже. тел. 8 926 1512065 (Москва).

чего-то не вяжется, или это пилотный проект будет?
А вообще на форуме обсуждалось уже (ох уж лень-матушка), как пример, вот тема, только вместо ТП будет здание

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 104
  • -Receive: 1417
  • Сообщений: 7 734
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Ввод кабеля в здание
« Ответ #2 : 04 Декабрь 2013, 16:26:02 »
Уклон не менее 0,2% в сторону улицы согласно п.2.3.80 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Yurik

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 208
  • Сообщений: 1 674
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Ввод кабеля в здание
« Ответ #3 : 04 Декабрь 2013, 16:48:32 »
grossel, а при чем тут п. 2.3.80. "Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2% в сторону кабельных колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладывании кабельных трубопроводов"
К тому же вопрос явно из России

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 104
  • -Receive: 1417
  • Сообщений: 7 734
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Ввод кабеля в здание
« Ответ #4 : 15 Декабрь 2013, 12:11:03 »
grossel, а при чем тут п. 2.3.80. "Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2% в сторону кабельных колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладывании кабельных трубопроводов"[/color]
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Sharfik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 69
  • -Receive: 53
  • Сообщений: 466
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Assi system
    • Awards
Вопрос по вводу кабелей в здание. Еще один.
Прокладка под фундаментам запрещена, мы вводим через фундамент. В типовых чертежах всегда а/ц труба(сейчас хризотилцементная она же называется) для этого идет. Я смог найти только для деревянных домов ввод через стальную трубу. У кого какой опыт с вводом металлическими трубами в подполье? Меня беспокоит то, что при ходе грунта относительно здания кабель металлическая труба может повредить.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 214
  • -Receive: 671
  • Сообщений: 7 471
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
У кого какой опыт с вводом металлическими трубами в подполье?

Sharfik, в металлических трубах в фундаменте - нельзя. Точнее нужно в негорючих и не магнитных (если честно точную формулировку не помню). Есть куча типовиков по вводу кабелей в здание. Импортные производители тоже предлагают кучу дорогих решений типа такого
или такого
В последнее время обычно использую двухстенную трубу ДКС
« Последнее редактирование: 22 Март 2018, 21:25:18 от Сугор »

Оффлайн Sharfik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 69
  • -Receive: 53
  • Сообщений: 466
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Assi system
    • Awards
Спасибо. Цена за Ростек кусается. Про негорючие трубы странно, проход через фундамент в стали тоже не горит. Да и фазы компенсируют себя, не будет греться труба.