Автор Тема: Как можно контролировать оборудование и линию оповещения?  (Прочитано 3060 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Лександр

  • Гість
Поставлена задача: - Предусмотреть передачу сигнала о неисправности линии оповещения людей в систему пожарной сигнализации собственника (выкупившего часть пом. в большом комплексе) через адресный расширитель, с последующей трансляцией в центральную систему пожарной сигнализации здания.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и? Хорошая задача.

Лександр

  • Гість
Так как её можно контролировать, если используется усилитель мощности "Октава-80Б"? Я не нашёл у данного усилителя контактов, позволяющих контролировать линию. Может я чего то не понимаю и следует контролировать линию до усилителя?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Паспорт на «Октава – 80Б»
1.1 Усилитель линейный «Октава – 80Б» (далее - усилитель) используется в
составе Комплекса технических средств системы оповещения (КТС) «Октава» совместно
с Прибором управления оповещателями ПУО «Октава-80Ц» (далее – прибор).
Предназначен для наращивания мощности ПУО «Октава-80Ц».....
Внимание! Для обеспечения контроля линии связи с оповещателями необходимо:
- соблюдать полярность входных и выходных сигналов линии связи,
- в конце линии связи последнего усилителя установить резистор 10 кОм, 0,5 вт

Паспорт на ПУО «Октава-80Ц»
Каждая линия трансляции имеет свой
контроль состояния на обрыв или короткое
замыкание с индикацией на лицевой панели прибора.
Читайте паспорта, разбирайтесь...позвоните производителю.

« Останнє редагування: 25 Листопад 2013, 13:08:22 від Илья »

Лександр

  • Гість
Прибором управления оповещателями ПУО в данном случае является не "Октава-80Ц", а  "Интер-М". Есть ли на усилителе "Октава-80Б" клеммы сухих контактов контроля питания и линии оповещения?

 