Автор Тема: повторное заземление ВЛ3 10 кВ  (Прочитано 10867 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« : 20 Листопад 2013, 09:40:13 »
Не нашел расстояние через которое необходимо делать повторное заземление опор ж/б на 6(10) кВ. Никто не подскажет? на 0,4 кв в пуэ четко написано, про 10 не нашел =(

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #1 : 20 Листопад 2013, 09:53:23 »
На каждой опоре все металлические части должны быть соединены с выпуском опоры (верхнем). Или же вас интересует через какое расстояние должен делаться видимый спуск?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #2 : 20 Листопад 2013, 10:01:23 »
На каждой опоре все металлические части должны быть соединены с выпуском опоры (верхнем). Или же вас интересует через какое расстояние должен делаться видимый спуск?

Да, меня интересует "через какое расстояние должен делаться видимый спуск" ?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #3 : 20 Листопад 2013, 10:01:56 »
Соответственно, где делать контур заземления?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #4 : 20 Листопад 2013, 10:02:47 »
А на вл 0,4 кв тоже необходимо все метал. части линейной арматуры (кронштейны) на каждой опоре заземлять?

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #5 : 20 Листопад 2013, 10:24:26 »
смотрю в типовике, заземляющий проводник ЗП1И на каждую опору закладывать? я немного запутался.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #6 : 20 Листопад 2013, 10:32:46 »
airat_29, попробуй поискать здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/vl10.html, а что конкретно Вы собираетесь заземлять? ноля на 10кВ нет, опора (фундамент) имеет непосредственный контакт с землей.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #7 : 20 Листопад 2013, 10:43:32 »
Дополнительный контур заземления возле опоры вообще не делается? а как же 30 Ом

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #8 : 20 Листопад 2013, 10:46:57 »
Типовик  1.10.МИ.08-09.  Угловая анкерная опора. Там заложен заземляющий проводник ЗП1И 1,5 м.  Зачем он нужен тогда, если у каждой опоры есть свой пруток в опоре

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #9 : 20 Листопад 2013, 10:49:25 »
Вам необходимо на каждой опоре выполнять заземление установленного оборудования и металлических конструкций используя в первую очередь естественные заземлители, ну а также руководствоваться Инструкцией по молниезащите ВЛ-ВЛИ-0,4-10 кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #10 : 20 Листопад 2013, 11:00:04 »
На каждой опоре есть ЗП, он соеденяет металлоконструкции (траверсы, оголовок, конструкции, оттяжки и т.д.) с верхним металлическим выпуском опоры. Если по результатам замеров (в зависимости от удельного сопротивления грунта) сопротивление естественного заземлителя больше, необходимо выполнять контур заземления по типовому проекту.
« Останнє редагування: 20 Листопад 2013, 11:02:03 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #11 : 20 Листопад 2013, 11:01:19 »
Где необходимо делать дополнительный контур заземления? на каких опорах. Ответьте конкретно, пожалуйста

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #12 : 20 Листопад 2013, 11:02:43 »
а как в процессе проектирования определить нужен заземляющий контур или нет?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #13 : 20 Листопад 2013, 11:10:23 »
В первую очередь в начале и конце, на ответвлении от магистральной линии ВЛ, на опорах где установлено оборудование (разъеденители, разрядники и т.п.).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: повторное заземление ВЛ3 10 кВ
« Reply #14 : 20 Листопад 2013, 11:13:20 »
То есть на этих опорах необходимо визуально дополнительно спустить катанку в землю и сделать контур заземления?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: