Значить така ситуація!!!
Є карєр де видобувають глину каолін. На відстані 750 метрів   встановлена КТП 10/0,4 кВ. Від   КТП до місця де стоятиме центробіжний насос протянута лінія з  чотирох жильного СИПА   для відкачування води з даного карєру.

 САМЕ ПИТАННЯ
 Якими  технічними засобами захисту мае бути обладнана  дана лінія.

 

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 1614
  • Сообщений: 9 964
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2013, 17:34:06 »
На КТП-аппарат защиты (автоматический выключатель или предохранители), на ВЛИ-0,4 кВ возле КТП для защиты КТП-разрядник. Около насоса, ящик управления с автоматическим выключателем, пускателем и кнопками управления. При переходе на конце ВЛИ провода СИП в кабель-разрядник. Выполнение заземления ВЛИ и насоса, а также молниезащиту ВЛИ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Лаврентий

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 73
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2013, 08:12:58 »
Дякую за відповід. Всі засоби захисту що ви перерахували вже встановлено.  Незрозоміло для мене лише одне як виконати 0 захист даної лінії, по словам одного з директорів РЕМУ має бути такий захист, але як я розумію в такому випадку має бути пяти жильний СІП а вісить вже читирох жильний. Чому 0 захист бо роботи в карєрах відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

 
 Який вихід з даної ситуації.
 хелп а то давно  :wall: :wall: 
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 08:14:39 от Лаврентий »

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 1614
  • Сообщений: 9 964
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2013, 11:49:14 »
   На останній опорі ПЛІ необхідно виконати повторне заземлення РЕN провідника до вводу на щит керування, в якому виконати розділ РЕN-провідника на N-нейтральний і РЕ-захисний і вже в щиті керування, якщо потрібно, встановлювати 4-х полюсний автоматичний вимикач захисту (L1;L2;L3;N), а РЕ використовувати згідно вимог ПУЕ як захистний провідник.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн gera_kirill

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 2013, 12:19:11 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 1614
  • Сообщений: 9 964
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 2013, 12:36:10 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Для цепи 0,4 кВ не подскажете тип ТТ нулевой последовательности и реле тока.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн gera_kirill

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 2013, 13:10:02 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Для цепи 0,4 кВ не подскажете тип ТТ нулевой последовательности и реле тока.
трансформатор тока ТЗЛМ-1; токовое реле РТ-140/0,2 или РТЗ-51
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 1614
  • Сообщений: 9 964
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 2013, 13:18:16 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Прошу прощения, никогда не сталкивался с требованиями к шахтному оборудованию и данным объектам, но вопрос: 1) появится ток на ТТ и сработает токовое реле, если РЕN проводник ВЛИ несколько раз повторно заземлен до ТТ установленного на КТП?
              2) как насчет требований ПУЕ запрещающего устанавливать коммутирующие аппараты в цепи РЕN проводника?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн gera_kirill

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2013, 13:51:08 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Прошу прощения, никогда не сталкивался с требованиями к шахтному оборудованию и данным объектам, но вопрос: 1) появится ток на ТТ и сработает токовое реле, если РЕN проводник ВЛИ несколько раз повторно заземлен до ТТ установленного на КТП?
              2) как насчет требований ПУЕ запрещающего устанавливать коммутирующие аппараты в цепи РЕN проводника?

1) неважно сколько раз заземлен PEN до ТТ
2) А PEN рвать и не нужно. трехполюсный автоматический выключатель
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Оффлайн Лаврентий

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 73
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Захист лінії
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 2013, 15:55:54 »
дякую панове за допомогу.
 втикну    диференціальний L1 L2 L3  N автомат необхідного амперажу тай буду чекати інспекторів з енергонагляду.

 