Автор Тема: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ  (Прочитано 26335 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #60 : 12 Листопад 2013, 09:57:12 »
Такой какой и выбран, т.е.6мм2

А зачем вам 10мм2?

При 10мм2 будет 2,21%. Это сильно спасает?
« Останнє редагування: 12 Листопад 2013, 10:00:31 від Andreus47 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #61 : 12 Листопад 2013, 09:58:24 »
Andreus47, а какие потери у вас от ТП к ГРЩ?

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #62 : 12 Листопад 2013, 10:02:47 »
В рамках расчетной схемы примем допустимые.
« Останнє редагування: 12 Листопад 2013, 10:04:39 від Andreus47 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #63 : 12 Листопад 2013, 10:03:20 »
Посчитайте! Если интересно. Уж это точно не проблема.
Я же не знаю нагрузку на ГРЩ, на схеме не указано, вот и не могу точно посчитать, разве что прикинуть.
А зачем вам 10мм2?
Т.к. от ТП до конечного потребителя потеря напряжения не должна превышать 5%.
А согласно вашей схеме потери до конечного потребителя будут больше, так что кабель нужно выбрать, как мне кажется, 10мм2

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #64 : 12 Листопад 2013, 10:07:00 »
Т.к. от ТП до конечного потребителя потеря напряжения не должна превышать 5%.

Поправлю вас (без обид). Не падение напряжения! Т.к. это нигде не сказано. А, внимание!

отклонение напряжения от номинального напряжения электроприемника в нормальном режиме работы должно быть не более 5%

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #65 : 12 Листопад 2013, 10:07:14 »
Господа, предлагаю свести задачу к простейшей:
Нужно ли в начале и в конце одной и той же линии ставить защиту с разными уставками?
Мое мнение нет - так как при к.з. ниже линии оба аппарата защиты все равно сработают одновременно.
ЗЫ: Говорю о наружных сетях, где защита от перегруза не требуется. (ПУЭ 3.2.9-3.2.10).
При внутренних цепях правда тоже думается мне уставки вполне могут быть одинаковыми, только верхняя должна выбираться такая же как нижняя, а в наружных сетях наоборот.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #66 : 12 Листопад 2013, 10:10:47 »
Поддерживаю. При установке автоматов на обоих концах линий в обычно случае ставить надо два одинаковых номинала.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #67 : 12 Листопад 2013, 10:13:13 »
Поправлю вас (без обид). Не падение напряжения! Т.к. это нигде не сказано. А, внимание!
Раз уж собрались поправлять, я говорил (писал) "потеря" а не "падение" напряжения.
отклонение напряжения от номинального напряжения электроприемника в нормальном режиме работы должно быть не более 5%
Ну какое у вас вышло "отклонение напряжения от номинального напряжения"? По моим прикидкам оно больше 5%. Поэтому кабель нужно брать 10 мм2 .
Господа, предлагаю свести задачу к простейшей:
Я тоже предлагаю свести к простейшей, а конкретно к приведенному примеру.
Мне ближе внутренние сети, поэтому предлагаю рассмотреть участок типа ГРЩ - РЩ, как в данном приведенном примере, а участок типа ТП - ВРУ рассмотрим далее.

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #68 : 12 Листопад 2013, 10:17:08 »


По
предлагаю рассмотреть участок типа ГРЩ - РЩ, как в данном приведенном примере, а участок типа ТП - ВРУ рассмотрим далее.

Поддерживаю.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #69 : 12 Листопад 2013, 10:18:45 »
Andreus47, вы согласны что кабель нужно было выбрать 10мм2?

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #70 : 12 Листопад 2013, 10:28:15 »
В данном случае нет

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #71 : 12 Листопад 2013, 10:28:37 »
Quote (selected)
Пропускная способность линии 42 А. С учетом автомата, примем 40 А.
Прежде, чем приезжать в Тулу со своим самоваром-учим мат.часть!
Модульный автомат на 40 А не защищает кабель 3(5)х6мм2!!!
Модульный автомат не отключает линию при превышении силы тока  меньше 10% (40*1,1=44,4А >42А) и отключает линию болше 1 часа если ток не превышает 40%(40*1,4=56А > 42A).
« Останнє редагування: 12 Листопад 2013, 12:05:05 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #72 : 12 Листопад 2013, 10:30:56 »
Andreus47, т.е. вы считаете, что согласно приведенной схеме (выбраного кабеля 6мм2) выполняется данное требование?
отклонение напряжения от номинального напряжения электроприемника в нормальном режиме работы должно быть не более 5%
.


Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #73 : 12 Листопад 2013, 10:31:31 »
вы согласны что кабель нужно было выбрать 10мм2?

Зачем же ж там 10мм2? Вы так и не ответили.

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мнимая селективность в цепях 0,4 кВ
« Reply #74 : 12 Листопад 2013, 10:33:18 »
Andreus47, т.е. вы считаете, что согласно приведенной схеме (выбраного кабеля 6мм2) выполняется данное требование?

Да. Выполняется.

Только давайте об этом поговорим в другой теме.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю