Автор Тема: Производим Щитовое электрооборудрование до 1000В  (Прочитано 5543 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо electrocontrol2 за то, что "не стесняется" показать свои работы.
Призываю и остальных проектировщиков и монтажников  "не стесняется" и выставлять свои работы.  :thumbsup:

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поддерживаю!
electrocontrol2, примите конструктивную критику,не за обидные слова! Все мы когда-то начинали с ошибок....главное состоит в том,чтобы их не повторять. У меня вон альбом с нашими шкафами в архиве МЕДИА висит http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=18 несколько лет-можете смело обхаять высказать свои замечания...Уверен-там тоже есть куча недостатков.

« Останнє редагування: 22 Листопад 2013, 18:41:26 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline electrocontrol2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 90
  • Country: 00
  • Производство щитового электрооборудования
    • Перегляд профілю
    • ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ
    • Awards
Спасибо за конструктивную критику. Она всегда полезна. Все Ваши замечания будут учтены в дальнейшей работе.

Offline electrocontrol2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 90
  • Country: 00
  • Производство щитового электрооборудования
    • Перегляд профілю
    • ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ
    • Awards
Пролистал сайт деборы и наткнулся на вопрос, который хотел задать давно.. Допустимо ли ставить в конденсаторных установках автоматические выключатели, для защиты ступеней??? как на картинке http://debora.dp.ua/p14325413-ustanovka-ukrm-kvar.html . Многие производители так делают чобы конкурировать по цене.  Мы, к примеру ставим только предохранители( фото направляю).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Многие производители так делают чобы конкурировать по цене.
electrocontrol2, а разве автоматы дешевле предохранителей? и в чем разница в защите?

Offline electrocontrol2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 90
  • Country: 00
  • Производство щитового электрооборудования
    • Перегляд профілю
    • ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ
    • Awards
Автоматы дешевле.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предохранители ограничивают ток КЗ а автоматы нет

Offline electrocontrol2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 90
  • Country: 00
  • Производство щитового электрооборудования
    • Перегляд профілю
    • ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ
    • Awards
так а все же Допустимо ли ставить в конденсаторных установках автоматические выключатели, для защиты ступеней???

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответ - ДОПУСТИМО.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А с какого документа цитата?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
C буржуйского, в наших в разных местах по крупицам написано.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.