А почему в шкафах не предусмотрен фиксаторы для кабелей? Получается все висит на контактах присоединения. Вес вводного кабеля может быть не маленьким.
В СПМах никогда не видел....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, так кроме СПМов есть варианты других шкафов от производителя. Да и не видел, не значит, что правильно. А то получается кабель заходит снизу и идет наверх, и ничем не закреплен, а держится на верхних губках рубильника

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крепление кабелей тут не так строшно...вот где опасность главная:
почему группы предохранителей несоосны(нижняя в стороне от верхних,ровно на один предохранитель)? Вы знаете чем это может грозить? Кто-то может лишиться жизни.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот где опасность главная:
Цитата: uksusXIII от 14 Ноября 2013, 11:48:47 am

    почему группы предохранителей несоосны(нижняя в стороне от верхних,ровно на один предохранитель)? Вы знаете чем это может грозить? Кто-то может лишиться жизни.
uksusXIII, "раскрой" шире, для теоретиков :-[...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, "раскрой" шире, для теоретиков :-[...
Кабели на группы в СПМах садят в строгой вертикальной плоскости...То есть верхний первый предохранитель -фаза "А",средний первый предохранитель-фаза "В",нижний первый предохранитель-фаза "С"(одного и того же кабеля!).   Следующий фидер СПМа-это второй предохранитель ,каждого ряда и так далее... При этом предохранители должны располагаться строго вертикально друг-под-другом! А в представленном на фото СПМ ( :slap: ), нижний ряд предохранителей смещен равно на один предохранитель... Представьте,что нужно произвести ремонтные работы на фидере КЛ, отходящем с какой-то средней группы этого СПМа... Для этого нужно снять предохранители нужной группы. Эксплуатационщик может легко ошибиться-ведь группы не расположены строго вертикально друг под другом... и какая-то из фаз,выводимого в ремонт фидера, может остаться под напряжением.
Да еще одно: на каком-то присоединении,которое не выводят в ремонт, при этом возникнет неполнофазный режим... А двигатели(например) этого ой как не любят  :o
« Останнє редагування: 18 Листопад 2013, 14:34:46 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII,
Quote (selected)
должны располагаться строго вертикально друг-под-другом
это откуда такая информация?

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   И соглашусь с Yurik, страшно и даже очень, так как губка "сидит" на изоляторе А-632, который лопается даже когда делаешь обтяжку рубильника.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII,
Quote (selected)
должны располагаться строго вертикально друг-под-другом
это откуда такая информация?
А логику включите - сразу станет понятно... Или каждый раз прозванивать жилы кабелей будете,чтобы не ошибиться? Вы где-нибудь видели СПМ сделанный на ЗЭМИ,чтобы группы распологались как на фото автора темы? Я-нет...И такой СПМ в жизни бы заказчику не купил.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И соглашусь с Yurik, страшно и даже очень, так как губка "сидит" на изоляторе А-632, который лопается даже когда делаешь обтяжку рубильника.
Я уверен,что кабель в шкафу нужно крепить...но из опыта скажу,что рубильник в 400А подключается "дубовыми" кабелями(квадрат так в 240...да еще и спаренными кабелями частенько)... Заходят кабели в СПМ,как правило снизу... И если укладывают кабель в шкафу монтажники с головой и пришитыми куда надо руками(монтируют так,чтобы не было тяжения изоляторов) то и без креплений стоит годами.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На счет компоновки, то шкаф изготавливался по чертежам заказчика и его схемам, - сами мы нечего не придумывали.
Простите, не удержался.
Чертежи в студию!
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, включил-понятно.
Quote (selected)
Эксплуатационщик может легко ошибиться
Quote (selected)
Или каждый раз прозванивать жилы кабелей будете,чтобы не ошибиться?
  Это, что за эксплуатация такая  :D. Может стоило на двери шкафа схемку Э3 приклеить, что бы не ошибались и не прозванивали. И, нет не
Quote (selected)
видели СПМ сделанный на ЗЭМИ
. Если есть возможность, скиньте фото.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть возможность, скиньте фото.
Да вы тясячу раз видели наверняка старые добрые СПМы!  Их ЗЭМИ изготавливали (заводы электромонтажных изделий)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, ну честно, давно не видел. Когда ОНИ были
Quote (selected)
старые добрые СПМы
я другими вещами занимался  :)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну честно, давно не видел. Когда ОНИ были

Ну я раньше частенько нелеквиды ставил...Вот ребята делают продукцию в лучших традициях (я этажные шкафы когда-то у них брал) http://debora.dp.ua/p13770057-shkaf-silovoj-spm75.html (Кликните по картинке для увеличения) . Вот так выглядели СПМ и раньше. Цены у Деборы кажутся заоблачными,но качество берет свое.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну я раньше частенько нелеквиды ставил...Вот ребята делают продукцию в лучших традициях (я этажные шкафы когда-то у них брал) http://debora.dp.ua/p13770057-shkaf-silovoj-spm75.html (Кликните по картинке для увеличения) . Вот так выглядели СПМ и раньше. Цены у Деборы кажутся заоблачными,но качество берет свое.
У меня к Вам несколько вопросов по поводу фото:
1. Шины в представленном щите закреплены только на вводах аппаратов и все - так должно быть?
2. Если Ви просмотрите все фото то найдете тот обсуждаемый щит с задвинутыми предохранителями или это у  меня дежавю?
« Останнє редагування: 19 Листопад 2013, 11:00:36 від il85 »

 