Автор Тема: Молниезащита детского сада с шиферной крышей  (Прочитано 8254 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline GhostWriter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
одноэтажный детский сад на 90 мест с 88 года, крыша шиферная, ума не приложу как делать молниезащиту на шифер, может можно каким нибудь другим способом?

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шиферний дах має, як правило, "коньки" з бляхи і вітрові захисні кутники теж з бляхи. По них і робили прокладку струмовідводів. У виробників є відповідні конькові зажими і зажими для прокладки по рівній поверхні. Якщо нахил даху більший 1/10, то реалізовуємо сітку, якщо менший, то треба ставити стрижньові або тросові блискавко приймачі. Внизу все стандартно. Підбирали з каталогу Елко-Біз. Проблема в прокладці струмовідводу по нахилу шиферу до землі бо в них не має спеціальних тримачів.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щось таке:
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попоробуйте использовать изделия "BATTERMANN" (в каталогах много решений) или использовать активную молниезащиту делал на шиферной кровле :) :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо менший, то треба ставити стрижньові або тросові блискавко приймачі.
Aksikus, где написано? Для плоских крыш тоже делают сетку
использовать активную молниезащиту делал на шиферной кровле
Andrey60, а разве ее уже разрешили?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может попробовать выполнить отдельностоящими стержневыми молниеотводами? Использовав их как флагштоки? Троссовка некрасиво, да и стойки довольно мощные на крыше из шифера как-то нужно крепить. Сеткой-уклон большой, да и спуски куда-то нужно деть (вынести) согласно норм. Фиктивная сфера? Не знаю, но думаю лучше не надо.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да уже применяем делали городскую больницу кровля старая сетку не положишь смонтировали два активных молниеприемника и жилье некоторые конторы делают с активной молниезащитой. Ростехнадзора разрешение есть :)
« Останнє редагування: 07 Листопад 2013, 11:30:50 від Andrey60 »

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор
п.7.7.6 пп.2  Сітка захищає поверхню, якщо виконані уиови: -провідник сітки проходить по гребеню даху, якщо нахил даху перевищує 1:10;
Для плоских дахів сітка сама ефективна, але коли нахил даху більше 1:10 (6 град.) то є сенс перейти на стрижневі або тросові блискавкоприймачі, якщо зони прикриття забезпечують необхідний РБЗ. Стрижневі і тросові, як для мене, дешевші і простіші в монтажі.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
коли нахил даху більше 1:10 (6 град.) то є сенс перейти на стрижневі або тросові блискавко приймачі,
Aksikus, это гдето в нормах прописано?
Стрижневі і тросові, як для мене, дешевші і простіші в монтажі.
А как Вы собираетесь их крепить? И каой они должны быть высоты?

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виходячи з рекомендацій http://eom.com.ua/index.php?topic=5657.30, а в нормах такої вимоги не має. А висота виходячи з зон захисту.
« Останнє редагування: 07 Листопад 2013, 14:01:12 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, попробуй прорисовать зону защиты... у меня получилась минимальная высота 3м (метод угла). Как закрепить 3х метровый стержень на шиверной крыше?

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не було вказано розміру даху та нахилу даху і висоти. Якщо 3 метри то забагато, але якщо алюмінієві блискавкоприймачі то вони легкі. Якщо на коньок робили такий зажим.(додаток)
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не було вказано розміру даху та нахилу даху і висоти.
Aksikus, брал по минимуму здание 20х10м. высота кровли 2м. реально высота молниеприемника будет выше (зона защиты края крыши только касается), а если расчет делать согласно приложения В, то еще выше
Якщо 3 метри то забагато, але якщо алюмінієві блискавкоприймачі то вони легкі. Якщо на коньок робили такий зажим.(додаток)
а Вы уверены в надежности конструкции?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Норма по ограничению применения молниеприемной сетки на скатных крышах есть в РД 34.21.122-87 п.2.11 абзац 1: "..При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при объязательном выполнении п.2.6". А поскольку РД 34.21. в России действует и участники форума тоже из России, могут быть ссылки на ограничение использования молниеприемной сетки.
 Сугор прав, даже если здание прямоугольное высота активной части молниеотвода будет не менее 3 м и на кровле с шифером стойки закрепить проблематично.
« Останнє редагування: 07 Листопад 2013, 15:25:17 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо 3 метри то забагато, але якщо алюмінієві блискавкоприймачі то вони легкі. Якщо на коньок робили такий зажим.(додаток)

а Вы уверены в надежности конструкции?

Добре, тоді сітка, що єдиний варіант?
Це рішення теж має право бути: http://www.elmashprom.com/publications/montaz-zazemleniya-molniezashita/molniezashita-dom-kottedzh.html
« Останнє редагування: 07 Листопад 2013, 15:30:22 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: