Автор Тема: ЛІНІЙНА ПАНЕЛЬ?  (Прочитано 1968 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЛІНІЙНА ПАНЕЛЬ?
« : 29 Жовтень 2013, 10:24:31 »
 В ТУ пункт - В РУ-0,4кВ встановити лінійну панель для приєднання ЛЕП живлення обєкту. Тип панелі визначити проектом. Що таке лінійна панель.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛІНІЙНА ПАНЕЛЬ?
« Reply #1 : 29 Жовтень 2013, 10:35:43 »
Що таке лінійна панель
Панель з комутаційно-захисними апаратами для приєднання відхідних ліній .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛІНІЙНА ПАНЕЛЬ?
« Reply #2 : 29 Жовтень 2013, 11:02:31 »
Щит з автоматом є лінійною панеллю?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛІНІЙНА ПАНЕЛЬ?
« Reply #3 : 29 Жовтень 2013, 11:22:04 »
Щит з автоматом є лінійною панеллю?
Панель типа ЩО например... Просто ящик на стене с автоматом-это не панель. Панель обслуживается с одной стороны(буква "О" в названии ЩО - ОДНОСТОРОННЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ),как правило стоит над кабельным каналом(вход кабелей снизу) и не имеет дна. Во вложении пример.
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2013, 11:27:04 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ЛІНІЙНА ПАНЕЛЬ?
« Reply #4 : 29 Жовтень 2013, 11:27:18 »
Щит з автоматом є лінійною панеллю?
Так , якщо там лінійні (відхідні) автомати .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 