Автор Тема: Нужна марка кабеля 0,4кВ для прокладки в земле  (Прочитано 12054 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Raf

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Сообщений: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо за оперативность :-[
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 106
  • Сообщений: 1 073
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Firetuf, при раскопках эсковатором сигнальная лента защитит лучше чем кирпич (эксковаторщик даже не заметит кирпич в ковше, а вот ленту повисшую на ковше заметит обязательно). При ручных работах, возможно, но не факт, что кирпич будет на много эфективнее защищать.
- а кто же говорит, что я не согласен?
Мое личное мнение и отношение по этому вопросу:
- Защитит ли кирпич кабельную линию от экскаватора - нет.
- Защитит ли сигнальная лента кабельную линию от экскаватора - нет.
- Защитит ли ленточная бронь кабеля от экскаватора - нет.
Но есть же и разумный подход, не так ли? Не только же экскаватор у нас один единственный "вредитель"? Есть еще и грунт, есть корни, есть грызуны, "золотоискатели" наконец...
Я, допустим, никогда не соглашусь с наличием ленточной так называемой "брони" в кабеле. Применение стале-армированных проволок - это да, а если эта "бронь" перерубывается детской лопаткой - извините, на хрен она тогда нужна? Только от давления некачественного грунта?
А нужна ли сигнальная лента - конечно да. Хоть с дополнительной защитой кабеля, хоть без нее, если мы прокладываем кабель не в коллекторах и т.п., а открыто в земле. Но это мое мнение, это не ПУЁ.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 249
  • -Receive: 226
  • Сообщений: 2 321
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вставлю свои пять копеек... Ранее доводилось выполнять большое количество земляных работ на территории баз отдыха и санаториев Азовского побережья... В настоятельной форме рекомендовал своим заказчикам укрывать свои инженерные сети(не только кабель) не только кирпичом, но и обозначать трассы сигнальной лентой.  По прошествии некоторого времени, получил не один десяток благодарностей от нежадных заказчиков за этот совет.  При той интенсивности строительных работ, которая производится на территории побережья, такая перестраховка не оказалась лишней. День простоя без  водо- или электроснабжения(особенно в сезон!) может вылиться жадинам в ОГО-ГО какую копеечку. На то мы и инженеры,чтобы определять разумность и достаточность принятых мер по обеспечению бесперебойного электроснабжения. Ваше дело сказать(написать,запроектировать) как будет правильно,а заказчик, глядя на свои финансовые возможности и учитывая риски сам примет решение.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 12:05:52 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 106
  • Сообщений: 1 073
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
По прошествии некоторого времени, получил не один десяток благодарностей от нежадных заказчиков за этот совет.
  :thumbsup: - вот тебе и клиентура уже есть. Так зарабатывается имя и, как следствие, копеечка. Но есть и другой подход - "а згідно ПУЕ дозволяється виконувати так". А дальше хоть трава не расти.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн shtuch1

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 40
  • Сообщений: 559
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
. Но ежели это в городской черте, попробуй докажи, что по всей длине трассы, не будет возможных частых раскопок.

А что доказывать? В ПУЕ конкректно указаны  участки  защиты
 "Для захисту кабелів напругою до 20 кВ від механічних пошкоджень використовувати глиняну цеглу треба лише на ділянках траси, де за наявності інших підземних комунікацій можливі часті розкопування."

Оффлайн maxemys07

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards
ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия",п.7.3 утверждает что КЛ-0,4 кВ без заполнения марки АВВГ не рекомендуется для прокладке в земле .....

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 106
  • Сообщений: 1 073
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия",п.7.3 утверждает что КЛ-0,4 кВ без заполнения марки АВВГ не рекомендуется для прокладке в земле .....
все правильно, а что удивило или насторожило? Не рекомендовано для непосредственной прокладке в земле - и это правльно, а в трубах пожалуйста. Хотите непосредственно прокладывать в земле - применяйте бронированные и специально обработанные кабели.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 185
  • -Receive: 602
  • Сообщений: 6 660
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Не рекомендуется и ЗАПРЕЩЕНО - это не одно и тоже

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 106
  • Сообщений: 1 073
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Не рекомендуется и ЗАПРЕЩЕНО - это не одно и тоже
да, не одно и тоже. Даже буквы разные. Ну и....
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Артур

  • Гость
Не рекомендовано для непосредственной прокладке в земле - и это правльно, а в трубах пожалуйста.

согласен. Сейчас производят специальные двустенные гофрированые трубы для прокладки кабелей в грунте. И эти же трубы уже внесены в нормативные документы. так что по-моему именно то что доктор прописал... и быстро прокладывать и любой кабель можно ложить :thumbsup:

а для защиты - сигнальную ленту на расстоянии от трубы в 40 см...

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 185
  • -Receive: 602
  • Сообщений: 6 660
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
а для защиты - сигнальную ленту на расстоянии от трубы в 40 см...
А ленту то зачем? труба и так красного цвета

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 106
  • Сообщений: 1 073
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А ленту то зачем? труба и так красного цвета
так то крысам, да кротам видно, что она красная - они боятся красного, а ежели еще и читали пожарную нормативку, то вообще обходят стороной  :D :D :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 287
  • -Receive: 427
  • Сообщений: 3 227
  • Country: ua
  • ООО "Энерджи-Проект" ГИП
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В Киеве большинство сетей 0,4 кВ в земле выполнены кабелем АВВГ - и Киевэнерго на ура согласовывает новые кабели марки АВВГ при условии защиты от механических повреждений - кирпич и все.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 106
  • Сообщений: 1 073
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Андрюха РЗА,  так и есть, думаю, что в скором будущем, учитывая - а) опыт европейских стран, б) заявления наших производителей, таки будем использовать кабели с XLPE материалов, по нашему АПвШп.  :thumbsup:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 185
  • -Receive: 602
  • Сообщений: 6 660
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Firetuf, тот же самый КиевЭнерго не очень хорошо отностися к отечественным кабелям из шитого полиэтилена, по крайней мере это касается 10кВ, предпочитают ТФ-кабель

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.