Автор Тема: Нужна марка кабеля 0,4кВ для прокладки в земле  (Прочитано 73911 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за оперативность :-[
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, при раскопках эсковатором сигнальная лента защитит лучше чем кирпич (эксковаторщик даже не заметит кирпич в ковше, а вот ленту повисшую на ковше заметит обязательно). При ручных работах, возможно, но не факт, что кирпич будет на много эфективнее защищать.
- а кто же говорит, что я не согласен?
Мое личное мнение и отношение по этому вопросу:
- Защитит ли кирпич кабельную линию от экскаватора - нет.
- Защитит ли сигнальная лента кабельную линию от экскаватора - нет.
- Защитит ли ленточная бронь кабеля от экскаватора - нет.
Но есть же и разумный подход, не так ли? Не только же экскаватор у нас один единственный "вредитель"? Есть еще и грунт, есть корни, есть грызуны, "золотоискатели" наконец...
Я, допустим, никогда не соглашусь с наличием ленточной так называемой "брони" в кабеле. Применение стале-армированных проволок - это да, а если эта "бронь" перерубывается детской лопаткой - извините, на хрен она тогда нужна? Только от давления некачественного грунта?
А нужна ли сигнальная лента - конечно да. Хоть с дополнительной защитой кабеля, хоть без нее, если мы прокладываем кабель не в коллекторах и т.п., а открыто в земле. Но это мое мнение, это не ПУЁ.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вставлю свои пять копеек... Ранее доводилось выполнять большое количество земляных работ на территории баз отдыха и санаториев Азовского побережья... В настоятельной форме рекомендовал своим заказчикам укрывать свои инженерные сети(не только кабель) не только кирпичом, но и обозначать трассы сигнальной лентой.  По прошествии некоторого времени, получил не один десяток благодарностей от нежадных заказчиков за этот совет.  При той интенсивности строительных работ, которая производится на территории побережья, такая перестраховка не оказалась лишней. День простоя без  водо- или электроснабжения(особенно в сезон!) может вылиться жадинам в ОГО-ГО какую копеечку. На то мы и инженеры,чтобы определять разумность и достаточность принятых мер по обеспечению бесперебойного электроснабжения. Ваше дело сказать(написать,запроектировать) как будет правильно,а заказчик, глядя на свои финансовые возможности и учитывая риски сам примет решение.
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2013, 12:05:52 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По прошествии некоторого времени, получил не один десяток благодарностей от нежадных заказчиков за этот совет.
  :thumbsup: - вот тебе и клиентура уже есть. Так зарабатывается имя и, как следствие, копеечка. Но есть и другой подход - "а згідно ПУЕ дозволяється виконувати так". А дальше хоть трава не расти.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
. Но ежели это в городской черте, попробуй докажи, что по всей длине трассы, не будет возможных частых раскопок.

А что доказывать? В ПУЕ конкректно указаны  участки  защиты
 "Для захисту кабелів напругою до 20 кВ від механічних пошкоджень використовувати глиняну цеглу треба лише на ділянках траси, де за наявності інших підземних комунікацій можливі часті розкопування."

Offline maxemys07

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия",п.7.3 утверждает что КЛ-0,4 кВ без заполнения марки АВВГ не рекомендуется для прокладке в земле .....

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия",п.7.3 утверждает что КЛ-0,4 кВ без заполнения марки АВВГ не рекомендуется для прокладке в земле .....
все правильно, а что удивило или насторожило? Не рекомендовано для непосредственной прокладке в земле - и это правльно, а в трубах пожалуйста. Хотите непосредственно прокладывать в земле - применяйте бронированные и специально обработанные кабели.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не рекомендуется и ЗАПРЕЩЕНО - это не одно и тоже

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не рекомендуется и ЗАПРЕЩЕНО - это не одно и тоже
да, не одно и тоже. Даже буквы разные. Ну и....
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Артур

  • Гість
Не рекомендовано для непосредственной прокладке в земле - и это правльно, а в трубах пожалуйста.

согласен. Сейчас производят специальные двустенные гофрированые трубы для прокладки кабелей в грунте. И эти же трубы уже внесены в нормативные документы. так что по-моему именно то что доктор прописал... и быстро прокладывать и любой кабель можно ложить :thumbsup:

а для защиты - сигнальную ленту на расстоянии от трубы в 40 см...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а для защиты - сигнальную ленту на расстоянии от трубы в 40 см...
А ленту то зачем? труба и так красного цвета

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ленту то зачем? труба и так красного цвета
так то крысам, да кротам видно, что она красная - они боятся красного, а ежели еще и читали пожарную нормативку, то вообще обходят стороной  :D :D :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Киеве большинство сетей 0,4 кВ в земле выполнены кабелем АВВГ - и Киевэнерго на ура согласовывает новые кабели марки АВВГ при условии защиты от механических повреждений - кирпич и все.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,  так и есть, думаю, что в скором будущем, учитывая - а) опыт европейских стран, б) заявления наших производителей, таки будем использовать кабели с XLPE материалов, по нашему АПвШп.  :thumbsup:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, тот же самый КиевЭнерго не очень хорошо отностися к отечественным кабелям из шитого полиэтилена, по крайней мере это касается 10кВ, предпочитают ТФ-кабель

 