Автор Тема: Нужна марка кабеля 0,4кВ для прокладки в земле  (Прочитано 73922 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19 спасибо  :thumbsup:

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
не вместО, а вместЕ. Хотя... если сигнальная лента из бетона - то тогда да.
Ви сильно помиляєтесь . Саме замість ан е разом .
ПУЕ
2.3.59. Кабелі по всій довжині траси КЛ треба захищати від механічних пошкоджень або прокладати над ними сиrнальні пластмасові стрічки.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Никита

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дк, а разве кабели типа NYY не подходят? Они ж предназначены для прокладки в земле... По-моему, они бывают минимум 2x1,5. Правда, они медные, так что надо узнавать цены.

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати думаю тянуть КЛ 3-фазкой от своего ЩО 5х4(сразу с заземлением) по алюминию прибл.всего 100 м(чтоб равномерно раскидать и сразу 1-м кабелем все светильники-там переход из земли ) - разумно? Или делать кучу однофазных кабелей ???.
 
NYY - что попалось http://makkabel.com.ua/raspredelitelnie_kabelja_nyy-j.html ...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чтоб равномерно раскидать и сразу 1-м кабелем все светильники-там переход из земли
Юниор, а Вы уверены, что в светильнике будет возможность расключать по фазам?  hmmmm и еще, я не пересчитывал, но, мне кажется будет большое падение напряжения

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что за освещение?  Уличное выполненое на опорах или парковые светильники на стойках, может подсветка фасада?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не вместО, а вместЕ. Хотя... если сигнальная лента из бетона - то тогда да.
Ви сильно помиляєтесь . Саме замість ан е разом .
ПУЕ
2.3.59. Кабелі по всій довжині траси КЛ треба захищати від механічних пошкоджень або прокладати над ними сиrнальні пластмасові стрічки.
Все вірно, або так або так. Тільки не подобається мені п.2.3.37.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте!
Quote (selected)
будет большое падение напряжения
- если конкретно,то 17 светильн.х0,03квТ ДСУ-05У"Ватра" косинус0,85 (светодиодные) ,общий 3-фазный ток 0,91А.Освещение пешеходного моста через железную дорогу..

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель - АВВГ рассчетного сечения. Сверху на расстоянии 0,25 м от кабеля уложить сигнальную ленту по оси кабеля.

Выполнить защиту кабеля в случае частых раскопок или же вероятности механического повреждения кабеля. В остальных случаях нормативно защита кабеля не требуется.

Относительно падений напряжения и нагрузок, создайте новую тему "Как рассчитать падение напряжения в кабельной линии." Или воспользуйтесь поиском.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ви сильно помиляєтесь . Саме замість ан е разом .
ПУЕ
2.3.59. Кабелі по всій довжині траси КЛ треба захищати від механічних пошкоджень або прокладати над ними сиrнальні пластмасові стрічки.
-
Огромное спасибо, уважаемый гуру Roman3R,  Благодаря Вам, я теперь буду знать о существовании таких кабелей, как с возможностью открытой прокладки в земле. Браво!  Bow

Заодно, не мешало бы, также уточнить, что взять вот так просто выкопать траншею и похоронить этим же грунтом кабель, и прикрыться сигнальной лентой (замечу не простой, а именно пластмассовой), если уж и отталкиваться от ПУЭ, не получится. Читаем п.2.3.58.
Конечно, если речь идет о своей частной территории или каком-то поле - я сто-пудово согласен с открытой (не защищенной) прокладкой кабельной линии. Но ежели это в городской черте, попробуй докажи, что по всей длине трассы, не будет возможных частых раскопок.

p.s. что интересно, до 1 кВ, в NL "при открытой непосредственной прокладке в грунт" рекомендуют применять бронированные кабели: Use HULTO mbzh or HULTA mbzh in case of direct burial.
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2013, 11:57:31 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задам вопрос такой: город какой?
В Киеве - сети 0,4 кВ как правило это АВВГ (ВВГ) + кирпич (трубы).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Киеве - сети 0,4 кВ как правило это АВВГ (ВВГ) + кирпич (трубы).
-   :thumbsup: я так тоже думал и продолжаю кстати так думать, но оказалось, что достаточно одной сигнальной ленты.
Ви сильно помиляєтесь . Саме замість ан е разом .
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но ежели это в городской черте, попробуй докажи, что по всей длине трассы, не будет возможных частых раскопок.
Firetuf, при раскопках эсковатором сигнальная лента защитит лучше чем кирпич (эксковаторщик даже не заметит кирпич в ковше, а вот ленту повисшую на ковше заметит обязательно). При ручных работах, возможно, но не факт, что кирпич будет на много эфективнее защищать.

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос по ходу темы - есть кабель АПвБбШп, способ укладки - согласно решений типового альбома А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее".

Кабель бронированный, по альбому глубина закладки - 0,7м от уровня грунта. Читаю альбом на предмет защиты кабеля (кирпич или сигнальная лента) - пишут, что кирпич нужен в случаях возможного механического повреждения. Кабель идет от ТП по частной территории заказчика (т.е. того человека, к которому идет этот самый кабель). Земляные работы вестись там не будут (металлобаза, рыть там нечего).

Вопрос - имею ли я право в проекте заложить укладку кабеля в траншее с защитой его пластмассовой сигнальной лентой, уложенной по всей длине кабеля? Не будет ли облэнерго выдвигать замечаний по данному поводу?
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ленты достаточно, только учтите,  что если это проезжая часть, то глубина - 1м, ну и трубу чтоб кабель менять. На пересечениях с инженерными коммуникациями, тоже в трубе.
Ну а если кабель на балансе у заказчика, то он облэнерго должен меньше всего волновать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.