Здравствуйте! Дело в том,что АВВГ,ВВГ и т.п. предназначаются для стационарной
прокладки(т.е. я так понимаю в помещениях,кабельных сооружениях ..)-согласно
характеристик производителей. ААШв же для прокладки в земле начинается с сечений 3х35 и т.д.
и он не на 10-ли кВ? :-[  :).Мне нужно запитать всего лишь 1кВт освещения территории.Роюсь
3-й день.Попалась брошюра Кам-Подольского з-да - марка АВВ-1,там для наружного
применения,но не детализируют,можно ли в земле.Я вообще-то кабель затягиваю в 2-стенную
гофру ДКС - можно ли это приравнять к кабельным сооружениям?

PS Посмотрел ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ,- там можно в земле и АВВГ ::) .

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Дело в том,что АВВГ,ВВГ и т.п. предназначаются для стационарной
прокладки(т.е. я так понимаю в помещениях,кабельных сооружениях
..)-согласно
характеристик производителей. ААШв же для прокладки в земле начинается с сечений 3х35 и т.д.
и он не на 10-ли кВ? :-[  :).Мне нужно запитать всего лишь 1кВт освещения территории.Роюсь
3-й день.Попалась брошюра Кам-Подольского з-да - марка АВВ-1,там для наружного
применения,но не детализируют,можно ли в земле.Я вообще-то кабель затягиваю в 2-стенную
гофру ДКС - можно ли это приравнять к кабельным сооружениям?

PS Посмотрел ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ,- там можно в земле и АВВГ ::) .

а почему вы считает, что стационарно - означает внутри помещения?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вообще-то кабель затягиваю в 2-стенную
гофру ДКС
В такому випадку можете
АВВГ,ВВГ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тип - АПвБбШп, сечение - вроде есть с 1,5 мм.кв., бронированный, можно открыто укладывать в грунт
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рекомендации по прокладке бронированым кабелем в грунте оговорено гл.2.3. ПУЭ. Кабель ВБбшв (АВБбШв) ТУ16.К71-090-90, который вы ищете выпускают ряд кабельных заводов Украины в том числе начиная с сечения 2,5 мм "Южкабель" г.Харьков. Вы можете ложить кабель АВВГ в траншее с защитой его по всей длинне монтажа.
 Р.S. Еще такие кабели выпускают: "Одескабель", "Донбасскабель", "Азовкабель"..имеется ввиду от сечения 2,5 мм.кв.
« Останнє редагування: 24 Жовтень 2013, 13:14:14 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо, а можно в гофре прокладывать не бронированый ,а то бронированый в распредкоробках сложнее расключать..
« Останнє редагування: 24 Жовтень 2013, 13:15:08 від Юниор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно. Хотя броню и поясную изоляцию, все равно перед монтажом в коробке, необходимо снимать. Тогда, механическая защита кабеля в траншее красным строительным кирпичем, по высоте 250 мм от кабеля, по всей длинне прокладки в траншее, с защитой трубой при выходе-до высоты 2м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а можно в гофре прокладывать не бронированый
Треба .
Можно.  Тогда, механическая защита кабеля в траншее красным строительным кирпичем,
Для чого додатковий механічний захист , якщо кабелі прокладаються в трубі ? Адже було питання про можливість прокладання неброньованого кабелю в трубі .
« Останнє редагування: 24 Жовтень 2013, 13:40:40 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен. Нужно смотреть по цене, что будет дешевле, в трубе или с покрытием по оси кирпичем.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
что будет дешевле, в трубе или с покрытием по оси кирпичем
кабель затягиваю в 2-стенную
гофру ДКС
Дешевше без труб . Двошарові труби дуже дорогі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та и монтаж выполнять в трубе большим куском не очень просто и дешево, проще вкинул в траншею по быстрому и все.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, где-то видел на форуме писали про прокладку сигнальной ленты вместо кирпича. Там даже указ какой-то прилаживали. Не могу найти...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, где-то видел на форуме писали про прокладку сигнальной ленты вместо кирпича. Там даже указ какой-то прилаживали. Не могу найти...
- да не вместО, а вместЕ. Хотя... если сигнальная лента из бетона - то тогда да.  :D :D :D (и не путайте вольтаж).
« Останнє редагування: 24 Жовтень 2013, 14:50:20 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, извиняюсь, а можете скинуть норматив (указ) если есть? Вроде бы там про экономию кирпича было написано...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
- да не вместО,
Да нет, вместО
Quote (selected)
2.3.59. Кабелі по всій довжині траси КЛ треба захищати від механічних
пошкоджень або прокладати над ними сиrнальні пластмасові стрічки.
ДЛЯ КЛ напруrою від 35 кВ до 330 кВ потрібно поверх початковоrо шару
r'PYHTY укладати залізобетонні плити товщиною не менше 0,05 м, та шириною, за
якої плити будуть виступати за КР8Йні кабелі не менше ніж на 0,05 м. Над плитами
по центру траншеї потрібно укладати одну сиrнальну стрічку на висоті 0,25 м від
площини захисних плит.
ДЛЯ КЛ напруrою до 20 кВ потрібно поверх початковоrо шару r'PYНTY прокла
дати сиrнальні стрічки на висоті 0,25 м від верху кабелю або на такій самій висоті
укладати один шар rлиняної цеrли (без порожнин) поперек траси.
Для захисту кабелів напрyrою до 20 кВ від механічних пошкоджень вико
ристовувати rлиняну цеrлу треба лише на ділянках траси, де за наявності інших
підземних комунікацій можливі часті розкопування.
Юрий, вся информация из этого указа перешла в ПУЭ