Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю варто взяти провідність провода ПВ на рівні провідності полоси 30х3,5 якщо вона не мідна. Це медичне приміщення чи виробниче? 6.4.2 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів повинен бути не меншим:
6 мм2 - мідних;
16 мм2 - алюмінієвих;
50 мм2 - сталевих.
Переріз цих провідників повинен бути також таким, що забезпечує активну провідність на погонний метр, яка є не меншою половини аналогічної провідності провідника захисного уземлення, що знаходиться всередині електроустановки даної будівлі (споруди), і має найбільшу активну провідність на погонний метр серед провідників захисного уземлення. Проте не має потреби застосовувати мідні, алюмінієві і сталеві провідники перерізом відповідно більше ніж 25 мм2, 50 мм2 і 200 мм2.

 