Автор Тема: Наружное эвакуационное освещение через УЗО?  (Прочитано 4185 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть общественное здание, пути эвакуации проходят по открытым террасам и лестницам снаружи здания.
Нужно ли эвакуационные светильники, установленные на фасаде, подключать через дифавтоматы, как рекомендует п.6.1.49 ПУЭ?
Или отдать приоритет п. 2.8.14 "Електрообладнання спеціальних установок", считая, что отключение группы эвакуационного освещения - ситуация, опасная для потребителя?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
6.1.49.    Для установок зовнішнього освітлення (фасадів будинків, мону-ментів тощо), зовнішньої світлової реклами та покажчиків у системах заземлення ТN-S рекомендується встановлювати ПЗВ зі струмом спрацьовування до 30 мА,
Где вы видите эвакуационное освещение?

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здесь более аналогия с п. 6.1.14 ПУЭ. Светильники будут установлены на улице на стене на высоте меньше 2,5 м, класс изоляции - 1, будут выполнять в т.ч. функцию рабочего освещения. Т. е., имхо, имеем потенциально небезопасную ситуацию в отношении поражения током.
« Останнє редагування: 19 Жовтень 2013, 12:49:47 від ejen »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
6.1.14.   У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних при висоті встановлення світильників загального освітлення над підлогою або площадкою обслуговування менше ніж 2,5 м застосування світильників класу захисту 0 забороняється, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3. Допускається використовувати світильники класу захисту 1, у цьому разі коло обладнують пристроєм захисного вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування до 30 мА.
"Обжогшись на молоке, дуем на воду"
Quote (selected)
Класс защиты I -   Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом.
Класс защиты II -    Наличие двойной или усиленной изоляции. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта.
Класс защиты III -   Нет электрических цепей с напряжением свыше 42В постоянного тока или 36В переменного тока.
Если металлический корпус светильника заземлён, зачем УЗО? Что бы чаще его включать?

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если светильники класса 1, устанавливаемые в помещениях с повышенной опасностью на высоте менее 2,5 м, ПУЭ требует подключать через УЗО, то логично, что на улице, в аналогичных условиях по опасности поражения, светильники следовало бы подключать аналогично?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно исходить прежде всего с ситуации.
Эвакуационные светильники, должны сохранить свою работоспособность, на время эвакуации.
УЗО является дополнительной мерой от прикосновения, основная мера защиты является  РЕ проводник на корпусе светильника.




Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен. Anatoliy57, Бригадир, спасибо!  beer

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.