Re: Проект молниезащиты
« Reply #30 : 29 Лютий 2020, 19:19:33 »
Там багато всілякої промисловості. Особливо пов'язоної з металом.
Evgen Koc, а можно по конкретней? вопрос стоял - где находится производство ОБО? или это секрет? В Мендене его точно нет. по крайней мере металлургического, я предположил, что, возможно, оно находится в Польше, Вы сказали, что это наклеп :'( Так где реально производится продукция ОБО? трубы, лотки, коробки, молниезащита, и т.д. ... чтобы ВСЕ ЭТО производить в Мендене, там просто недостаточно места, и на крышах не видно вентоборудования. Поверьте, часть своей трудовой деятельности я провел на производстве, и знаю как выглядит цех гальваники, в Мендене ее точно нет.
« Останнє редагування: 29 Лютий 2020, 20:47:44 від Сугор »

Offline happym

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #31 : 03 Березень 2020, 16:19:14 »
В Мендені, якраз є ванни з гарячим цинком. При чому дуже сучасні. При опусканні продукції в розплав, вся верхня частина над ванною герметична з системою очищення повітря. Відкривається тільки перед подачою продукції та після цинкування й то на дуже короткий проміжок часу.

Offline Steff85

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #32 : 10 Березень 2020, 14:13:58 »
Help, комрады! постал вопрос чтоб доточить алюминиевый 8мм токоотвод стальным 6мм. не хватило буквально 4 метра( купить негде сейчас). если мало , то может 2 вместе? посоветуйте плиз!
возможен такой сценарий или все же искать люминь?
« Останнє редагування: 10 Березень 2020, 14:17:56 від Steff85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #33 : 10 Березень 2020, 20:04:05 »
постал вопрос чтоб доточить алюминиевый 8мм токоотвод стальным 6мм
Steff85, а как закрепить?
не хватило буквально 4 метр
это как? а какой высоты молниеприемник?

Offline Steff85

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #34 : 10 Березень 2020, 20:13:39 »
это как? а какой высоты молниеприемник?
на 2-й опуск заканчивается на краю ската крыши, не хватает прибл.4м чтоб соединить с полосой заземления.
вообще можа так комбинировать или нет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #35 : 10 Березень 2020, 20:30:57 »
Steff85, упс, неправильно прочитал, думал, что речь идет о молниеприемнике, а так, почему нет? только  сталь должна быть 8мм, И на счет алюминия не уверен, что 8мм хватит?

Offline Steff85

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #36 : 11 Березень 2020, 17:15:19 »
Что можна использовать в качестве антикоррозионной пасты из быта? Поблизости в магазинах ничего хорошего (краска или грунтовка) не предложили из токопроводящего... hmmmm

Offline Steff85

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #37 : 11 Березень 2020, 17:28:56 »
Литол?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #38 : 18 Березень 2020, 22:36:30 »
на 2-й опуск заканчивается на краю ската крыши, не хватает прибл.4м чтоб соединить с полосой заземления.
вообще можа так комбинировать или нет?
Усі частини LPS, що знаходяться на покрівлі (особливо, на похилій), то є система перехоплення. "Опуск" - доземний провідник починається від краю покрівлі (вірніше від того місця, де перший тримач на фасаді закріплює його). А закінчується доземний провідник на перевірковому злучнику - за 1500 мм від позначки землі. Нижче злучника йде увід до уземлювача - от він вже має протикорозійний захист з термозступної трубки. Тобто, просто так "опуск соедидинить с полосой заземления" то не відповідає ДСТУ EN 62305-3:2012.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #39 : 18 Березень 2020, 22:45:35 »
Что можна использовать в качестве антикоррозионной пасты из быта? Поблизости в магазинах ничего хорошего (краска или грунтовка) не предложили из токопроводящего...
Зазвичай з'єднання провідників системи уземлення LPS під поверхнею землі захищають протикорозійною стрічкою, намащеною технічним вазеліном. Однієї бобіни стає на 2 з'єднання. Жодних струмопровідних властивостей від неї не вимагається. Натомість струмопровідна паста використовується у муфтах, якими деякі виробники пропонують з'єднувати між собою окремі елементи штанги глибинного уземлювача.
Шановний Steff85, про усе це можна почитати у ДСТУ EN 62305-3:2012 та на численних інтернет-ресурсах знаних виробників компонентів LPS.  Study

Offline Fomskyi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #40 : 06 Жовтень 2020, 17:40:19 »
Всім привіт друзі я тут новачок, ну кому потрібно типові креслення даю лінк https://drive.google.com/drive/folders/1sw6u3rYgOZ5Yk1vq2YOQfEYNmqjJA0cB?usp=sharing
Плюс там є каталог від LEO Lightman - крутий український виробник з гарячо-оцинкованою продукцією і дешевше за OBO J)

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #41 : 14 Березень 2021, 20:34:21 »
Здравствуйте.
      Продувочный газопровод из небольшого здания (h=3,5 м) с технологическим оборудование выходит на 1,0 м выше отметки его крыши. В метре от этого здания стоит металлический цех высотой 14,0 м этого же объекта. Технологический цикл этих двух зданий общий. Но на данный момент молниезащиты цеха нет, и не знаю будет ли (цех не "мой" объект, его оснащение разрабатывается отдельно).

      Возможно у вас возникали такие ситуации...  Можно ли считать проектируемый объект защищённым от молнии, если он входит в предполагаемую защитную зону от соседнего высокого здания (например по методу защитного угла), если у этого соседнего высокого здания нет системы молниезащиты ?

      Бывает же, что проектируемые объекты находятся поблизости от существующих высоких зданий или строений. Считается ли, что эти высокие здания защищают проектируемый объект? Возможно это высокие жилые дома, административные или производственные здания ...
      Были ли замечания от экспертизы?
      Или если предполагается, что проектируемый объект входит в защитную зону другого высокого строения, то у этого строения уже должна быть молниезащита? А если нет, то тогда нужно делать "свою" молниезащиту независимо от окружающей территории?
« Останнє редагування: 14 Березень 2021, 21:58:00 від Protivoves »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #42 : 15 Березень 2021, 00:25:55 »
Продувочный газопровод из небольшого здания (h=3,5 м) с технологическим оборудование выходит на 1,0 м выше отметки его крыши. В метре от этого здания стоит металлический цех высотой 14,0 м этого же объекта. Технологический цикл этих двух зданий общий. Но на данный момент молниезащиты цеха нет, и не знаю будет ли (цех не "мой" объект, его оснащение разрабатывается отдельно).
если здание металлическое, то молниезащита есть. ее может быть недостаточно, к примеру нужно дополнительно делать защиту оборудования на кровле, но она есть и все что находится внутри здания защищено по максимуму.
Считается ли, что эти высокие здания защищают проектируемый объект?
постройте несколько разрезов и планов с указанием взрывоопасной зоны и зоны защиты от "естественных" молниеприемников, и если взрывоопасная зона не выходит за границы зоны защиты нормируемого уровня, то все норм, если нет, то нужно предусматривать дополнительные мероприятия

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #43 : 15 Березень 2021, 11:48:39 »
Використання LPS сусідньої споруди може мати сенс лише у частині захисту від прямих спалахів блискавки. Для цього необхідно:
- дослідити стан LPS сусідньої споруди та її відповідність до діючих стандартів;
- перевірити, чи входить "ваша" споруда до об'єму, захищеною LPS сусідньої споруди.
Окрім того, для "вашої" споруди належить влаштувати:
- систему еквіпотенційних сполучень блискавкозахисту;
- систему захисту від імпульсних перенапруг.
У всякому разі, теж доведеться виконати оцінювання ризиків (ДСТУ IEC 62305-2:2012).

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #44 : 15 Березень 2021, 12:28:05 »
- систему еквіпотенційних сполучень блискавкозахисту;
Що це таке??

 