Проект молниезащиты
« : 18 Жовтень 2013, 14:28:20 »
Уважаемые коллеги! Огромная просьба - если у кого типовой проект на молниезащиту зданий и сооружений больших размеров (с применением молниеприемной сетки и молниеприемных штырей) прошу сбросить. Виктор Киев.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #1 : 18 Жовтень 2013, 14:43:09 »
Виктор К, типовых я не встречал, надо бы знать какой РБЗ здания, тип кровли...., а что составляет сложность прорисовать сетку и опуски???? Blink

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #2 : 18 Жовтень 2013, 15:41:40 »
И снова Виктор К просит скинуть что-то уже готовое... Есть такая штука как файловый архив

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #3 : 27 Жовтень 2014, 07:17:13 »
  • Подскажите типовые на отдельностоящие стержневые молниеотводы высотой 10-20 метров.
  • Если необходимо поставить отдельные молниеотводы высотой 10-15 метров, например, то что можно использовать в качестве конструкции молниеотвода, если делать не по типовым и так, чтобы и у строителей не было проблем с расчётами?
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2014, 07:29:10 від sanches »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #4 : 27 Жовтень 2014, 10:08:50 »
Посмотрите Серия 3.407.9-172. Там правда с 24м начинаются, но может что-то можно использовать, хотя-бы сам 5-метровый стержень...

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #5 : 27 Жовтень 2014, 11:01:47 »
С 3.407.9-172 знаком. Впервые встал вопрос о необходимости применения 15-ти метрового молниеотвода. Не знаю чем выполнить. Как вариант - попробую дать строителям молниеотвод из 3.407.9-172, только с обрезкой конструкции до нужной длины. Может прокатит..  hmmmm

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #6 : 27 Жовтень 2014, 11:30:16 »
С 3.407.9-172 знаком. Впервые встал вопрос о необходимости применения 15-ти метрового молниеотвода. Не знаю чем выполнить. Как вариант - попробую дать строителям молниеотвод из 3.407.9-172, только с обрезкой конструкции до нужной длины. Может прокатит..  hmmmm
Даю подсказку - спроси их, могут ли они рассчитать молниеотвод из трех или более труб, вставленных друг в друга и в месте стыковки опрессованных? Ну и фундамент под него конечно :)

Мачту прожекторную заказывать это кошмар. На бетонном столбе их никто не делает целиком, отдельно железо на одном заводе, отдельно сами столбы, на другом заводе(РФ только Рыбинский  :( ) Плюс они негабаритные под стандартные опоры для погрузки на ЖД. Неделю разбирались как их на восток доставить, потом у заказчика нашлись опоры ВЛ и их использовали как молниеприемник и площадку для прожекторов. Полностью железные тоже с своими приколами. Цена с доставкой и сам способ доставки не всегда могут подойти.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2014, 11:36:20 від Sharfik »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #7 : 27 Жовтень 2014, 14:07:09 »
С 3.407.9-172 знаком. Впервые встал вопрос о необходимости применения 15-ти метрового молниеотвода. Не знаю чем выполнить. Как вариант - попробую дать строителям молниеотвод из 3.407.9-172, только с обрезкой конструкции до нужной длины. Может прокатит..  hmmmm
Прсмотри этот молнеотвод высотой 15 м (труба в трубу) и закладную фундамента под него в качестве примера для оформления проектом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #8 : 16 Лютий 2020, 00:15:12 »
Доброго дня!
Вирішив не плодити теми - пишу тут.

Пдікажіть які можна використати тримачі для струмовідводу, що прокладається по стінових сендвіч-панелях.
В  ОВО знайшов спеціальні заклепки для сендвіч-панелей. Може є ще щось дешевше?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #9 : 16 Лютий 2020, 16:18:31 »
Пдікажіть які можна використати тримачі для струмовідводу, що прокладається по стінових сендвіч-панелях.
В  ОВО знайшов спеціальні заклепки для сендвіч-панелей. Може є ще щось дешевше?
Не треба захоплюватися дорогущим Бетерманом , є українські виробники набагато дешевші і за рідні гривні
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #10 : 16 Лютий 2020, 17:02:59 »
Може є ще щось дешевше?
можно вообще почти бесплатно - в качестве токоотводов использовать металлические конструкции здания. согласно ДСТУ IEC 62305-2:2012 использование металлического каркаса лучше всего защищает от нанесения вреда живым существам

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #11 : 16 Лютий 2020, 23:18:59 »
Не треба захоплюватися дорогущим Бетерманом , є українські виробники набагато дешевші і за рідні гривні


Просто виникають сумніви чи достатньо буде "тримача з шурупом", чи не вирве його з стіни з часом?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #12 : 17 Лютий 2020, 14:21:21 »
Не треба захоплюватися дорогущим Бетерманом , є українські виробники набагато дешевші і за рідні гривні
Мені підказують, що такий тримач проводів 8-10 мм коштує у ОБО Беттерманн 11,59 грн (з ПДВ у роздріб). За ці гроші він до того ж відповідає вимогам IEC 62561-4:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 4: Вимоги до тримачів провідників
 За нібито "набагато дешевші", аби вони надійно й довговічно утримували провідники зі струмом у десятки кА, буде відповідати той, хто заклав їх у проект (змонтував на щастя Замовника).

Насправді, сандвіч-панелі самі по собі можуть правити за доземні провідники - адже іхню зовнішню поверхню зроблено з металу. Належить лише забезпечити електричне з'єднання між зовнішнім і внутрішнім шарами бляхи. До того ж прокладати доземні провідники уздовж струмопровідної поверхні на пластикових (ізольованих) тримачах є хибним рішенням. Струм блискавки створює великі падіння напруги на провіднику. Якщо закріплювати його на металевих тримачах (у ОБО це арт. 5207339), то потенціали провідника та бляхи сандвіч-панелі тим самим зрівняються. Інакше виникатиме небажане іскріння між провідником і бляхою.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #13 : 17 Лютий 2020, 14:25:49 »
если у кого типовой проект на молниезащиту зданий и сооружений больших размеров
Насправді типові проєкти можуть існувати для типових споруд. Ця епоха нібито завершилася - споруди відрізняються розмірами, архітектурою, оточенням та призначенням. Усі ці особливості враховано у ДСТУ IEC 62305-2:2012 коли добираються засоби захисту від блискавки, а їх, (цих засобів) не один десяток.

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #14 : 17 Лютий 2020, 16:27:33 »
Дякую всім, хто відгукнувся

 