Автор Тема: Авторский надзор или "кто так строит?"  (Прочитано 8249 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чуть не забыл...
Пример выполнения прокладки сетей от щитов в электрощитовой АБК.




А вот можно сказать случайный кадр, хозяйства расположенного за подвесным потолком того же АБК (успел пока подвесные потолки не закрыли).
Электрические кабели настолько круты, что их можно прокладывать в непосредственной близости с воздуховодами и прочими трубопроводами, а расстояние в 500мм, как и тормоза придумали трУсы.


В завершении, привожу перл из общих указаний "проекта", одного нашего "субпроектировщика".


P.S. Всем удачи и как можно меньше таких монтажников на пути :thumbsup:.

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрические кабели настолько круты, что их можно прокладывать в непосредственной близости с воздуховодами и прочими трубопроводами, а расстояние в 500мм, как и тормоза придумали трУсы.
А где почитать,как правильно прокладывать кабель вдоль и поперек воздуховодов? А если прокладка идет в ПВХ трубе?
 ; После вашей фотогалереи за своих монтажников приятней на душе становится... :)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что обведено красным кругами? на фото с термоусаживающимися "перчатками"?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
где почитать,как правильно прокладывать кабель вдоль и поперек воздуховодов?
п. 2.1.56, 2.1.57, 2.3.134 ПУЭ (6-е издание), А7-92.

А что обведено красным кругами? на фото с термоусаживающимися "перчатками"?
uksusXIII, обратите внимание на то, как "плотно" прилегает перчатка к жилам кабеля.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
где почитать,как правильно прокладывать кабель вдоль и поперек воздуховодов?
п. 2.1.56, 2.1.57, 2.3.134 ПУЭ (6-е издание), А7-92.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей
с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм(а не 500 мм....описка!), а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от  механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от  трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть
защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь 
соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до
трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или
легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны
быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь 
соответствующее исполнение.

А вот пункт 2.3.134 как-то не в тему...зато другие пункты к вашим фото подходят :

2.3.137. Кабели. прокладываемые по конструкциям, консолям, эстакадам.
стенам, перекрытиям, фермам и т. п., необходимо закреплять в концевых точках
непосредственно возле концевых муфт и на поворотах трассы (с обеих сторон от
места изrиба на расстоянии не более 0,5 м). На друrих участках Трассы кабели
закрепляют по длине кабельной линии с шаroм 1,0-1,5 м.
Под концевыми муфтами кабели необходимо закреплять в двух местах на
расстоянии не более 1,2 м от нижнеrо края муфты.
При укладке кабелей на консоли их необходимо закреплять на каждой Kон-
соли. Расстояние между консолями должно быть не более 1м. При укладке кабе-
лей вертикально по конструкциям и стенам их необходимо закреплять на каждой
кабельной конструкции. 
3акреплять кабели необходимо таким образом, чтобы предупредить возник-
новение деформации кабелей и муфт от действия собственноrо веса, механических
напряжений, возникающих при наrревании и охлаждении в рабочих режимах
кабеля, а также от механических усилий между кабелями при К3.
Расчитывать механические усилия, возникающие между кабелями при К3.
необходимо согласно приложению А.
2.3.138. В местах жесткоrо крепления кабелей на конструкциях необходимо
использовать прокладки из эластичного материала (листовая резина, листовой
поливинилхлорид, неопрен и т. п.). Прокладки должны выступать за края хомутов
или скоб на ширину 5-8 мм.
При прокладывании кабелей по конструкциям под открытым небом необ-
ходимо применять пластиковые или резиновые прокладки креплений, стойкие к
ультрафиолетовому излучению.
На территориях открытых распределительных установок при выступании
кабелей из земли до их концевых муфт кабели необходимо защищать неметалли-
ческими трубами на высоту не менее 0,5 м.

Я правильно понял,что воздуховоды тоже считаются трубопроводами?
« Останнє редагування: 25 Січень 2011, 09:24:04 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До фото з розподільчими щитами: тому на великі струми використовую комплектні щити заводського виконання.

Offline Kubik

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
До фото з розподільчими щитами: тому на великі струми використовую комплектні щити заводського виконання.
Ну к сожалению "сделано на заводе" уже не является однозначным признаком качества. Вот это сделано нашими руками и мы не завод.  :-[


Но фотографии и щитов и монтажа, показанные выше, повергают в уныние- деньги, силы, ресурсы потрачены (и не малые) а в итоге печаль-тоска.
Неугомонный шмель.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kubik, На жаль це частіше виняток чем правило

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Минулого року був в цеху по виробництву плити МДФ (вівся монтаж), цех виличезний. Обладнання кітайське, монтували кітайці. технологія напевно у когось здерта. Вот це дійсно клас роботи. В приміщеннях пожежонебезпечна зона П-ІІ. Щити управління ІР-21, електродвигуни (частково відкритого виконання), електродвигун (дефібратора) потужність десь під 300 кВт (з фазним ротором), кабель завести у борно не змогли (кабельний канал, мілкий, вигнути кабель не могли, ввід знизу) "зірка" на зовні, у борно заведені тільки жили. Ну і багато чого такого, зараз не пригадаю.
Но цех здали і вже успішно процює.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у нас пелеты > взрыв, оборудование китай ІР-23 и ниче готовятся к запуску... наверное в космос =-0

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards


Электромонтаж? Нет, это халтура!!
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 