Как прокладывать огнестойкие кабели для щитов аварийного освещения и для групп аварийного освещения?
Можно ли в одном лотке без разделения с другими силовыми кабелями их укладывать?
Как и почему их нужно разделять?
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли в одном лотке без разделения с другими силовыми кабелями их укладывать?
Разом прокладати не можна , лише на окремих вогнестійких лотках або по стінах і перегородках з кріпленням спеціальними вогнестійкими скобами .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лише на окремих вогнестійких лотках або по стінах і перегородках з кріпленням спеціальними вогнестійкими скобами .
Не на столько эти кабели огнестойкие, не зря в их сертификатах указывается время работы в огне. Их оболочка кристаллизуется, но продолжает работать, пока не подвергнется механическому воздействию, из-за которого поломается и перестанет выполнять свои изолирующие функции.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не на столько эти кабели огнестойкие
Я не зрозумів ваш коментар . Я в чомусь не правий ? Ніхто не стверджує що такі кабелі мають  ідеальну , не обмежену в часі вогнестійкість , а про технічну характеристику кабелів .
Сертифікат відповідності UA1.016.0177965-13
Продукція . Кабель вогнестійкий , ...
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не зрозумів ваш коментар . Я в чомусь не правий ? Ніхто не стверджує що такі кабелі мають  ідеальну , не обмежену в часі вогнестійкість , а про технічну характеристику кабелів .
- и я присоединяюсь. Что значит
Не на столько эти кабели огнестойкие,
- это очередное мутилово в нашем "чистом озере" или как понимать?
Огнестойкость - это огнестойкость, и на это есть определение в нормативных документах (и на кабельные линии, и на сторительные конструкции). А еже ли мы, Бригадир, решили понимать огнестойкость как огнеупорность материалов, на которое тоже есть определение в нормативке, то это, увы, с другой области. Консультируйтесь  Study, пожалуйста, прежде чем делать такие заявления, а то, как-то, не удобно получилось.  :'(
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, тут возникла такая ситуация: щит аварийного освещения находится не в щитовой, а в коридоре, нарушает ли это требования по обеспечению работоспособности системы при пожаре? Автоматы то не сертифицируются как Е30

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автоматы то не сертифицируются как Е30
А світильники сертифіковані ? Вони скоріше згорять від автоматів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а при чем здесь светильники? Светильники подключены от коробок (не шлейфом) и если сгорит один или несколько светильников в очаге пожара, то на работоспособность всей системы это не повлияет. А вот если пожар начнется в коридоре в районе щитка, то, если светильники без АБ, накроется все аварийное освещение. Если же все светильники АО выполнять с АБ, то зачем тогда огнестойкие коробки и кабель?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, тут возникла такая ситуация: щит аварийного освещения находится не в щитовой, а в коридоре, нарушает ли это требования по обеспечению работоспособности системы при пожаре? Автоматы то не сертифицируются как Е30
Вот здесь и существуют противоречия в нормах, так-как к аппаратам защиты не предъявляются требования по огнестойкости. А учитывая, что они устанавливаются в щитках освещения скрытого монтажа ( с установкой в нишах стен), да еще если лицевая дверца корпуса металлическая, обладающая локализационной способностью, то очевидно этого достаточно для сохранения работоспособности аварийного освещения на время эвакуации.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, если с нормативной точки зрения.
ДБН В.2.5-56 по поводу аварийного освещения говорит:
9.7.5   Вимоги до влаштування аварійного освітлення евакуювання необхідно встановлювати згідно з вимогами ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28.

Т.е. если в ДБН В.2.5-23 и ДБН В.2.5-28 нет ограничений на место установки щитов, то, вроде как, можно поставить и в коридоре.
С точки зрения здравого смысла, это не есть хорошо. Конечно, коридор - путь эвакуации, материалы там, как минимум, трудногорючие. Захаращивать всяким хламом коридоры тоже запрещено (формально). Это значит, что гореть в коридоре, в общем-то, должно быть нечему (разве что полыхнет из дверей помещения напротив). И если там все станет плохо, то в последнюю очередь.
Но когда все-таки станет плохо, то это действительно будет означать, что эвакуационное освещение на остальных этажах тоже вырубится.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
щит аварийного освещения находится не в щитовой, а в коридоре
В   СН 357-77 (цей документ по моєму уже замінений але у мене немає часу шукати заміну) був такий пункт
3.132. Расположение групповых щитков должно обеспечивать возможно более рациональное и экономичное построение сети с учетом размещения источников питания, принятой системы управления и т. д.
Щитки должны размещаться в местах, постоянно доступных для обслуживания.
Електрощитова не є місцем постійно доступна для обслуговування а коридор доступний .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лицевая дверца корпуса металлическая, обладающая локализационной способностью
grossel, эта дверца выдержит 30мин? как-то сомневаюсь, щит то не испытывали на Е30. Т.е. если нет сертификата, то получается что вся система не соответствует требованиям Е30. А если дверца выдержит, то на фига тогда использовать огнестойкие коробки, если можно взять металлические? А если щит пластиковый?
Конечно, коридор - путь эвакуации, материалы там, как минимум, трудногорючие.
rga, но все-таки горючие? а как же пожарная нагрузка от кабелей? По Вашей логике (из дискуссии в другой теме) коридор может оказаться пожароопасным помещением.
Щитки должны размещаться в местах, постоянно доступных для обслуживания.
Електрощитова не є місцем постійно доступна для обслуговування а коридор доступний .
Roman3R, что Вы понимаете под обслуживанием? как по мне комутация автоматов не есть обслуживание. А обслуживать щитки должен квалифицированный персонал. А еще где-то в нормах было написано, что выключатели аварийного освещения должны находится в местах доступных только квалифицированому персоналу
« Останнє редагування: 02 Вересень 2016, 15:53:06 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, но все-таки горючие? а как же пожарная нагрузка от кабелей? По Вашей логике (из дискуссии в другой теме) коридор может оказаться пожароопасным помещением.
А я и не говорю, что пожар не представляет опасности в коридоре.
И если там все станет плохо, то в последнюю очередь.
Конечно, если не загорятся провода и все, что проходит за потолком в самом коридоре. И опять же, до настенного щитка в нише огонь доберется не сразу. Облицовка стен - Г1 (если я правильно помню), а если рухнет потолок со всем содержимым, то на пол.
Но все-таки когда-то огонь и до щита доберется. Оценить это время невозможно.
С другой стороны, те же провода могут загореться и в щитовой с тем же исходом.
Думаю, выход - нормальная дверца для щита. Дверцы в кабельных шахтах выполняют тоже с нормированной огнестойкостью.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверное имеет смысл более полно обрисовать ситуацию. Проблема собственно не у меня (проект не мой), просто попросили проконсультировать. Монтажники вместо огнестойких коробок в сети АО установили обычные, получили замечание. В ответ на замечание отписались, что какой смысл ставить коробки Е30 если ЩАО (не Е30) стоит в коридоре. И тут меня заклинило, а ведь действительно, щиты АО не запрещается ставить в коридорах... как быть?
« Останнє редагування: 02 Вересень 2016, 16:16:27 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я подержу  Roman3R, щитки освещения должны согласно норм ставится на тех этажах которые они обслуживают. Не помню в каком документе есть эта норма, но она точно есть. Поэтому щитки освещения ставились поэтажно в коридорах и будут ставится.