Автор Тема: Расчет нагрузок  (Прочитано 8610 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #15 : 15 Жовтень 2013, 16:49:50 »
Вот поэтому для, например, двух чайников (на 10 рабочих) коэффициент спроса приближаться к 0.8 , т.к. их нещадно будут эксплуатировать. Если же будет 5 чайников, то ихняя суммарная расчетная мощность будет выше, коэффициент спроса меньше, время работы каждого из чайников меньше.
И все-же, для общепита - да, для офиса - нет. Из практики: у нас в комнате 9 чел, за сутки чайник работает макс. 20мин за роб. день, т.е. не больше 5% времени, и вероятность совпадения работы 5 чайников ну очень низкая, далека от коэф. с табл. 3.9, 3.10

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #16 : 15 Жовтень 2013, 17:52:18 »
для офиса - нет. Из практики: у нас в комнате 9 чел, за сутки чайник работает макс. 20мин за роб. день, т.е. не больше 5% времени, и вероятность совпадения работы 5 чайников ну очень низкая
поддерживаю, чайник на 1,7л закипает примерно за 2мин. Сколько занимает времени на то что бы слить воду и налить новую, не знаю, но явно больше чем 0,5мин. Для офиса нужно пользоваться данными табл. 3.8, а мощность розетки брать 0,08кВт (согласно с п 3.23)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #17 : 16 Жовтень 2013, 09:42:37 »
чайник на 1,7л закипает примерно за 2мин
В  РТМ 36.18.32.4-92 вказано .
2.11. Настоящими Указаниями приняты следующие постоянные времени нагрева :
То = 10 мин - для сетей напряжением до 1 кВ, питающих распределительные шинопроводы, пункты, сборки, щиты .

Отже навантаження від чайників практично не впливає на вибір мереж живлення щитів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #18 : 16 Жовтень 2013, 16:17:49 »
В  РТМ 36.18.32.4-92 вказано .
***
Отже навантаження від чайників практично не впливає на вибір мереж живлення щитів .

но сами указания РТМ 36.18.32.4-92 нельзя применять к данному объекту исходя из пункта 1.3

1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т. п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников, с известным графиком нагрузки.


Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #19 : 05 Вересень 2016, 16:37:12 »
Здравствуйте. Вопрос следующего характера: есть здание, в котором установлены вентсистемы с электроподогревом количеством 10. В каждой, естественно, электрокалорифер с плавным либо ступенчатым регулированием. Установленная мощность электроподогрева составляет около 40% от предварительной суммы расчётных нагрузок.
Есть ли какие-то коэффициенты одновременности для электронагревателей? В нормах что-то не нахожу. Таблицы 3.9...3.11 ДБН.В.2.5-23, как мне кажется, не об этом.

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #20 : 07 Вересень 2016, 00:10:05 »
По ДБН В.2.5-23:2010. Там при расчёте нагрузок коттеджей либо квартир с электроотоплением прямого действия (без аккумуляции тепла) для любого количества жилищ мощность котла принимается без понижающего коэффициента.
Даже для укрупнённых предварительных расчётов для коттеждей с полным электроотоплением количеством менее 40 понижающий коэффициент не вводится.
Если брать по аналогии, то, судя по всему, к моему предыдущему посту ответ будет следующим - коэффициент спроса будет единицей. Верно?

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #21 : 19 Вересень 2016, 15:03:58 »
Таблицы 3.9...3.11 ДБН.В.2.5-23, как мне кажется, не об этом.

как раз эти таблицы для этого и нужны.
для расчета не учитывать ступенчатость/регулировку нагревателей и исходить из максимальной мощности.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #22 : 26 Листопад 2016, 11:31:42 »
Вот так надо считать, в Екселе и с интерполяцией:

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #23 : 26 Лютий 2019, 19:51:19 »
Подскажите, пожалуйста где найти ко-ф спроса для офиса с ел. обогревом? =-0

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #24 : 27 Лютий 2019, 08:32:38 »
Подскажите, пожалуйста где найти ко-ф спроса для офиса с ел. обогревом?
Нигде. Просчитать отдельно расчетные токи для отдельных групп потребителей (с учетом их кос.Ф), просуммировать эти токи, и высчитать средневзвешенный кос.ф. Я беру где-то 0,95.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #25 : 27 Лютий 2019, 10:53:05 »
CC19, вопрос был не о коэфф мощности, а коэфф спроса ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #26 : 27 Лютий 2019, 11:15:01 »
CC19, вопрос был не о коэфф мощности, а коэфф спроса
Андрюха РЗА, Все равно нужно считать. И считать можно по разному.
mabp, Для начала необходимо уточнить для чего это нужно? На сколько я понял офис - небольшой.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #27 : 27 Лютий 2019, 12:01:01 »
В жилом доме на 1 этаже  будут находится, офисы. Офисов около 19 штук, 5 из них с обогревом. Нужно посчитать расчетную мощность, что б просить её в Облэнерго. Офисы не большие.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #28 : 27 Лютий 2019, 12:38:49 »
Я бы так считал: ΣРр.оф.=(площадь офисов * 0,15) + Ротопл. Т.е., коэф. спроса на отопление = 1. Только нужно обязательно проконсультироваться с ОВшниками, какие реальные теплопотери. Что-бы не вышло так, что например теплопотери на какое-то помещение - 1,1кВт, а они берут конвектор с запасом на 2кВт.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #29 : 27 Лютий 2019, 12:58:24 »
0,85