Автор Тема: Расчет нагрузок  (Прочитано 8660 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет нагрузок
« : 11 Жовтень 2013, 17:43:33 »
Добрый вечер специалисты ,проверьте пожалуйста правильный расчет нагрузок или будут какие замечания.Верно или нет рассчитана мощность расчетная.
« Останнє редагування: 11 Жовтень 2013, 17:45:28 від electro` »

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #1 : 11 Жовтень 2013, 17:50:04 »
electro`, ну первое, это то что Вы используете дбн 2.5-23-2003, взамен его дбн 2.5-23-2010

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #2 : 11 Жовтень 2013, 17:51:16 »
electro`, ну первое, это то что Вы используете дбн 2.5-23-2003, взамен его дбн 2.5-23-2010

коэффициенты там те же самые

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #3 : 11 Жовтень 2013, 17:56:16 »
мне кажеться Вамм лучше разделить электроприемники по разделам: освещение, технологичесткое оборудование, вентиляция и кондиционирование и т.д.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #4 : 14 Жовтень 2013, 10:00:55 »
так какая все же расчетная мощность?

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #5 : 14 Жовтень 2013, 11:09:53 »
Вот исправил проверьте спецы

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #6 : 14 Жовтень 2013, 15:39:45 »
electro`, а что за объект?

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #7 : 15 Жовтень 2013, 13:13:20 »
Если Вы считаете холодильники, чайники, микроволновки и т.д. все в технологическое оборудование, то я бы для этой группы ЭП взяла коэффициент по количеству ЭП - табл. 3.10 (0,6-0,5) вместо вашего 0,85. И добавила коэффициент из таблицы 3.13 - для предприятий торговли.
А вообще у Вас есть ТУ на этот магазин, там разве не прописана выделенная мощность?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #8 : 15 Жовтень 2013, 14:38:23 »
Коэффициенты-коэффициентами, но я никогда не понимал, как для чайника(микроволновки) можно принять Кс=0,6. Это что, работники приходят только чаи гонять? :) . Максимум 0,1, ИМХО. Для компов (понятное дело, что это из ТХ) 500Вт много. Из практики 200Вт, максимум 300Вт (комп неплохой).

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #9 : 15 Жовтень 2013, 15:34:41 »
Коэффициенты-коэффициентами, но я никогда не понимал, как для чайника(микроволновки) можно принять Кс=0,6. Это что, работники приходят только чаи гонять?  . Максимум 0,1, ИМХО.
Вы неправильно понимаете смысл этого коэффициента. Коэффициент зависит от количества электроприемников и ихнем процентном участии в общей нагрузке в наиболее загруженное время суток, а не времени включения какого-либо электроприемника. Те же компьютеры могут иметь суммарную мощность намного выше чайника (микроволновки). Когда идут к чайнику/микроволновке компьютеры не выключают. Поэтому, Кс для компьютеров принимается свой, а для чайника с микроволновкой - другой (0.8-0.9).
« Останнє редагування: 15 Жовтень 2013, 15:36:21 від *Андрей* »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #10 : 15 Жовтень 2013, 15:52:42 »
З.Ы. Что-то я сам себя запутываю :)
Говоря простым языком. Величина коэф. спроса определяется вероятностью включения эл. приемника одновременно с другими эл. приемниками. Поэтому для отдельного электроприбора смысла не имеет.
Как-то так.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #11 : 15 Жовтень 2013, 16:02:58 »
Согласен, возможно немного перегнул :wall:. Ну я к чему веду, что чайник это не технологическое оборудование. Одно дело чайник (микроволновка) например в столовой или кафешке и совсем другое когда он стоит в комнате офиса. Еще как пример: одна комната на 10 работников, технолог поставит 1 чайник - 2,4кВт и 5 комнат по 2 работника а значит и 5 чайников. Количество выпитого чая останется прежним, а "расчетная мощность чайников"  вырастет в 5 раз ( +- без учета коэфф.)
З.Ы. Да, согласен вероятность одновременного включения чайников есть, но очень низкая и не всех же сразу.
« Останнє редагування: 15 Жовтень 2013, 16:05:58 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #12 : 15 Жовтень 2013, 16:06:15 »
Поэтому, Кс для компьютеров принимается свой, а для чайника с микроволновкой - другой (0.8-0.9).
*Андрей*, я с тобой не согласен. Во первых нужно определиться о каком здании идет речь. Если это общепит то следует руководствоваться данными табл. 3.9, 3.10

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #13 : 15 Жовтень 2013, 16:12:34 »
*Андрей*, я с тобой не согласен. Во первых нужно определиться о каком здании идет речь. Если это общепит то следует руководствоваться данными табл. 3.9, 3.10
Сугор, cогласен, но я привел пример, например, для офиса
Те же компьютеры могут иметь суммарную мощность намного выше чайника (микроволновки).

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок
« Reply #14 : 15 Жовтень 2013, 16:21:10 »
Еще как пример: одна комната на 10 работников, технолог поставит 1 чайник - 2,4кВт и 5 комнат по 2 работника а значит и 5 чайников. Количество выпитого чая останется прежним, а "расчетная мощность чайников"  вырастет в 5 раз ( +- без учета коэфф.)
Вот поэтому для, например, двух чайников (на 10 рабочих) коэффициент спроса приближаться к 0.8 , т.к. их нещадно будут эксплуатировать. Если же будет 5 чайников, то ихняя суммарная расчетная мощность будет выше, коэффициент спроса меньше, время работы каждого из чайников меньше.
« Останнє редагування: 15 Жовтень 2013, 16:24:54 від *Андрей* »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: