Автор Тема: Количество ВРУ на жил. дом  (Прочитано 8540 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество ВРУ на жил. дом
« Reply #15 : 09 Жовтень 2013, 21:34:57 »
   Иногда бывает выгоднее применять одно индивидуальное ВРУ на большие токи, так как результирующая нагрузка с учетом коэффициентов спроса будет меньше и сечения кабелей так же. Условно говоря, если на одно ВРУ расчетная нагрузка будет 400 кВт, то  кабели на два ВРУ надо выбирать под нагрузку   250 +250 кВт.Надо прикидывать. :)
   Если дом многосекционный, то вариант с двумя ВРУ обыкновенно лучше с учетом уменьшения сечений линий стояков между секциями.

 