« Reply #15 : 22 Жовтень 2008, 10:42:36 »
Цитата: vadrus
1. Если возможно - сделать дверь с лестницы в кабельный этаж - тогда, наверное можно оставить один люк.
дверь из кабельного этажа на эвакуационную лестницу - это будет еще один тамбур (как на выходе из РУ-0,4), смысл городить тамбур, по моему люк никого не напрягает.
Цитата: vadrus
2.наружную дверь из коридора на 1-м этаже убрать тогда вентиляция будет прямо на улицу. Вместо двери ставится сетчатая загородка.
а у меня что?  :)
Цитата: Electrician
и оттуда через дверь-решетку уходит наружу.
Цитата: vadrus
как выкатить трансформатор, который упирается в пилон?
Десятник, на этот вопрос, заданный мной, сказал выполнить направляющие, скажем так, сложной формы - Г-образные (сначала вбок, потом по оси дверей камеры)
Цитата: vadrus
строителям обязательно выдай задание на нагрузку на перекрытие.
будет рабочка - будет и задание
Цитата: vadrus
Отметка пола камеры трансформаторов по ДБН - на 30см выше отметки земли (не забудь!)
Родина помнит - Родина знает  :)
Цитата: vadrus
Надо предусмотреть вентиляцию кабельного этажа.
Надо ... в рабочке.
Цитата: Сугор
И кстати, может кто объяснит какая перегрузка допустима для шнайдеровских сухих трансформаторов, а то исходя из данных каталога получается, что она такаяже как и для масленников?
ИМХО разница в допустимом времени работы с такой перегрузкой, опять же насколько я знаю, сухие тр-ры с обдувом могут неограничено долгое время работать с перегрузкой 40%
я знаю не все, а только половину

vadrus

  • Гість
Re: встроенная ТП
« Reply #16 : 22 Жовтень 2008, 21:32:27 »
Cугор, Я даю ОВ-шникам тепловыделения, а они считают.
В кабельном этаже ~2квт (от кабелей) - обычно ставят вентрешетки.
А с камерой тр-ров - проблема:
 говорят, что при встроенной ТП сложно обеспечить естественную вентиляцию (особенно если трансформаторов 4-6) и всё норовят поставить принудительную вытяжку, а ДПР и районы не хотят обслуживать вентиляторы.
Короче: если ставить вентиляторы - то надо делать учёт на 10кВ (требования ДПР, конечно только для Киева)
 
Цитата: aleks
а что из себя представляет задание на нагрузку на перекрытие?
Вес трансформатора (все-таки "Trihal" весит пару тонн) для конструкторов.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: встроенная ТП
« Reply #17 : 28 Листопад 2008, 12:51:53 »
А на украинском языке обязательно?

Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: встроенная ТП
« Reply #18 : 23 Березень 2009, 12:46:48 »
Тема оказалась для меня очень полезна. Большое спасибо участникам. И в ее продолжение у меня вопрос. Видел в одной козе, что на стадию П еще необходимо прикладывать расчет токов кз и релейной защиты. Сам я имею не плохой опыт в проектировании внутренних сетей зданий. Сейчас, в связи с кризисом пришлось взяться и за внешние сети с ТП. И если наружку я еще как-то поборю, то РЗА и КЗ - темный лес. Расскажите, делаете ли вы сами релейку или отдаете на субподряд? Может есть организации, специализирующиеся на этом направлении?
г.Киев
« Останнє редагування: 23 Березень 2009, 12:50:34 від Pry »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: встроенная ТП
« Reply #19 : 23 Березень 2009, 13:06:13 »
Pry, если вас интересует организация в Киеве, то вот пример одной из них - http://www.deks.kiev.ua/
я знаю не все, а только половину

Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: встроенная ТП
« Reply #20 : 25 Березень 2009, 11:42:31 »
АОЗТ Декс не соблазнился на мое предложение по токам КЗ, видимо считают себя выше такой мелочи :)

Слышал, что для расчета токов КЗ и уставок надо обойти ближайшие подстанции, висящие на тех же питающих линиях, что и мои ТП. Так ли это или всю необходимую информацию для расчетов можно получить в РЭС?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: встроенная ТП
« Reply #21 : 25 Березень 2009, 13:55:45 »
Цитата: Pry
всю необходимую информацию для расчетов можно получить в РЭС?
в принципе, это так, а реально может оказаться, что этими расчетами, подрабатывает какой нибудь инженер в тех же РЭС и за определенную мзду, он с удовольствием их для вас сделает  :D
я знаю не все, а только половину

Offline Pry

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 31
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: встроенная ТП
« Reply #22 : 25 Березень 2009, 15:31:30 »
Цитата: Pry
всю необходимую информацию для расчетов можно получить в РЭС?
в принципе, это так...
а если некоторые подстанции не находятся на балансе Киевэнерго, по ним тоже информацию можно в РЭС получить?
Был просто один деятель, который плакался, что нужно обойти все подстанции, и это займет очень много времени. Видимо денег хотел срубить больше положенного по смете.

 