УЗО поставил только на светильники в душевых (запрета не нашел )
Ксати, в душевих обязательно нужно делать дополнительную СУП

Рубильник на вводе, потому что планирую поставить автоматы на линии питающие ЩО в ВРУ
Это зачем же такой гемор обслуживающему персоналу закладываешь?....Бегать в помещение в ВРП в случае чего...Зачем?

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Вот во вложении например чертеж ГЗШ с указаниями по СУП. Как всетаки правильно  :wall:

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пересмотрел кучу чужих проектов из интерета
В интернете все проекты как закон?  :D

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо всетаки разобраться как правильно и делать как надо.
Думаю нужно попросить модераторов вынести этот вопрос в отдельную тему, больше толку будет. Самому интересно кто что думает.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По СУП - хочешь веди отдельный проводник.....а можно использовать и РЕ проводник кабеля (конечно сечение кабеля при этом не менее 6мм2 по меди). Как на меня проще взять ВВГнг 5х6 чем тянуть отдельный проводник. И на перспективу точно хватит.
« Останнє редагування: 25 Вересень 2013, 09:39:42 від boss »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
УЗО поставил только на светильники в душевых (запрета не нашел )
Ксати, в душевих обязательно нужно делать дополнительную СУП

Рубильник на вводе, потому что планирую поставить автоматы на линии питающие ЩО в ВРУ
Это зачем же такой гемор обслуживающему персоналу закладываешь?....Бегать в помещение в ВРП в случае чего...Зачем?
В душевых ДСУП надо делать но у меня вся разводка - пластик , вроде бы как не надо если читать ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ.
По поводу рубильников - чтоб не заморачиваться с селективностью, можно было бы вводной на 20А поставить а в ВРП 32А и кабель взять 5х4, честно говоря не вижу необходимости. При срабатывании линейных АВ в ВРП не должен срабатывать. Разбе что если в самом щите что то коротнуть.....

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Надо всетаки разобраться как правильно и делать как надо.
Думаю нужно попросить модераторов вынести этот вопрос в отдельную тему, больше толку будет. Самому интересно кто что думает.
Я новый человек на форуме, с модераторами не общался. В принципе неплохо бы было один раз разобраться для себя с "типовыми" вопросами. В споре рождается истина. Потому что с нашими ДБН сколько людей- столько мнений и разночтений.... beer

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Пересмотрел кучу чужих проектов из интерета
В интернете все проекты как закон?  :D
:D нет не закон конечно же, Закон - нормативная база. Попадается откровенный бред, но есть и толковые решения.... Просто хотелось бы выудить образец толковый в котором всё сделано "по букве закона". А так просто - для сравнения с тем что делаю сам :D

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Чтоб не плодить новых тем (Да простят меня модераторы вроде в правилах запрета на ссылки не нашел) вот толковое обсуждение СУП http://www.proektant.org/index.php?topic=4034.0   Что о нем думаете?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ВРП 32А и кабель взять 5х4
А какой допустимый ток для кабеля 5х4?


Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
в ВРП 32А и кабель взять 5х4
А какой допустимый ток для кабеля 5х4?
34А. (Я так понимаю что сейчас будет вопрос про "Условный ток не отключения автомата  :D") тоже одна из спорных тем.....
« Останнє редагування: 25 Вересень 2013, 10:41:29 від dimon-ru-80 »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1664
  • Повідомлень: 3 701
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss от Сегодня в 10:26:52
Цитата: dimon-ru-80 от Сегодня в 09:49:09
в ВРП 32А и кабель взять 5х4
А какой допустимый ток для кабеля 5х4?
34А.
Это по ГОСТу?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю что сейчас будет вопрос про "Условный ток не отключения автомата
Нет...не угадал :-)
Обычно для 32А автомата, с учетом потерь, всегда брал кабель 6мм2...внутри зданий для проводки ориентируюсь больше на ПУЭ

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Цитата: boss от Сегодня в 10:26:52
Цитата: dimon-ru-80 от Сегодня в 09:49:09
в ВРП 32А и кабель взять 5х4
А какой допустимый ток для кабеля 5х4?
34А.

Это по ГОСТу?

ПУЭ т.1.3.6 4кв.мм в воздухе - 35А. или например вот http://www.elrosgroup.ru/cables/vvgng-ls-1.htm или отечественная страница http://ukrcable.net/katalog-vvg-vvgeng/vvgngd.html
« Останнє редагування: 25 Вересень 2013, 10:53:19 від dimon-ru-80 »

 