Автор Тема: Отключение вентиляции при пожаре  (Прочитано 50863 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Inel

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Сообщений: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
 Согласно  определениям  в  ГОСТ 15504-81   п. 107 и п.108  сам  контроль тоже может быть и непрерывным и периодическим.
 п. 108  F. Controle periodique
Контроль,при котором поступление информации о
контролируемых параметрах происходит через установленные интервалы времени.

Идентично ли это "проверке" пока не нашел.













Оффлайн Inel

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Сообщений: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
3.4 проверка (inspection): Действие, заключающееся в тщательном исследовании изделия без разборки либо, при необходимости, с частичной разборкой и применением дополнительных средств, например средств измерения в целях получения достоверного заключения о состоянии изделия.

Источник: ГОСТ Р МЭК 60079-17-2010: Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок .
Насколько это соответствует  определениям, принятым в  "пожарном" ДБН, необходимо уточнять.


Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 1571
  • Сообщений: 9 101
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
swesla, имеет ввиду, что в случае повреждения кабеля, НР не сработает, а само повреждение никак не определится на ППКП.

Во-первых это смертельно, а во-вторых это можно решить схемно. А именно, использовать замкнутый контакт ППКП включив в цепь катушку промежуточное реле, которое удерживается во включенном положении приложенным напряжение через нормально замкнутый контакт ППКП, а уже с разомкнутого контакта реле подключить НР автомата. При повреждении цепи при пожаре или при срабатывании ППКП щит вентсистем отключится.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн IgorS

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 69
  • -Receive: 54
  • Сообщений: 596
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
катушку промежуточное реле, которое удерживается во включенном положении приложенным напряжение через нормально замкнутый контакт ППКП, а уже с разомкнутого контакта реле подключить НР автомата
Не простіше використати нульовий розчеплювач на АВ?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 1571
  • Сообщений: 9 101
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Не простіше використати нульовий розчеплювач на АВ?

Так он и используется. Просто встал вопрос как контролировать целостность линии от ППКП к НР (обеспечить отключение вентиляции при перегорании или при повреждении кабеля).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн IgorS

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 69
  • -Receive: 54
  • Сообщений: 596
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Так он и используется. Просто встал вопрос как контролировать целостность линии от ППКП к НР
Так при використанні нульового росчеплювача контроль і здійснюється. Кабель пошкоджений АВ відключився

Оффлайн swesla

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Сообщений: 51
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
IgorS,  чтобы сработал НР, на него как раз и нужно подать сигнал, т.е. замкнуть цепь. А если цепь разомкнута (по причине отсутствия замкнутого контакта или поврежденного кабеля), то и сигнала на отключение автомата не будет

Оффлайн IgorS

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 69
  • -Receive: 54
  • Сообщений: 596
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
чтобы сработал НР
Так не веду мову про НР, а про нульовий розчеплювач, коли він обесточений АВ не включиш, або АВ відключається

Оффлайн swesla

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Сообщений: 51
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
так это и есть расцепитель минимального напряжения  :)
глянула в инете: Расцепитель нулевого напряжения является электромагнитом, катушка которого подключается к контролируемой (главной) цепи.
Следовательно, при нормальном напряжении якорь притянут к сердечнику электромагнита, а когда напряжение падает ниже допустимого, якорь отходит и воздействует на механизм расцепления и вызывает срабатывание. При восстановлении напряжения якорь в опущенном положении не даёт возможности повторного включения

фудо

  • Гость
Послушайте, в случае обрыва кабеля сигнала на отключение вентиляции с нз контактами, вентиляция отключится но где же вы на ппк ( или где?) увидите сигнал о неисправности цепи? Где контроль линии? С нр таже ситуация почти. Есть ппк с контролем в цепях релейных выходов. Информация к размышлению  hmmmm :)

Оффлайн Gannibal

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 58
  • Сообщений: 303
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Послушайте, в случае обрыва кабеля сигнала на отключение вентиляции с нз контактами, вентиляция отключится но где же вы на ппк ( или где?) увидите сигнал о неисправности цепи? Где контроль линии? С нр таже ситуация почти. Есть ппк с контролем в цепях релейных выходов. Информация к размышлению  hmmmm :)

Есть.