Автор Тема: Отключение вентиляции при пожаре  (Прочитано 61938 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #15 : 25 Листопад 2009, 10:28:15 »
Цитата: sbal
а если пожар "заблокировал" доступ?
sbal, я же не сказала, что согласна  :D, я говорю, что так по жизни  :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #16 : 25 Листопад 2009, 10:34:44 »
тоже СП:
4.6 Кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарной сигнализа-ции, участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, должны сохранять работоспособность в
условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #17 : 25 Листопад 2009, 10:42:38 »
в том то и дело
Цитата: devchonka
что так по жизни  
 ;)

я бы "эвакоосвещение" на суперярких светодиодах ваял, чтоб током не било
« Останнє редагування: 25 Листопад 2009, 10:45:57 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #18 : 25 Листопад 2009, 19:12:48 »
Цитата: Quik
якщо перегорить лінія до них то вони не відключать,

А зачем тогда что-то отключать-линия на которой они стоят сгорела, всё и так отключилось?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #19 : 25 Листопад 2009, 19:28:57 »
Цитата: розетка
А зачем тогда что-то отключать-линия на которой они стоят сгорела, всё и так отключилось?
Имеется в виду линия питания катушки независимого расцепителя, которая идет самостоятельным кабелем от прибора пожсигнализации.
Считаю целесообразным применять в этих случаях огнестойкий кабель, как указал в своем ответе № 12 sbal.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #20 : 26 Листопад 2009, 09:03:09 »
Quik, мне кажется, ты не совсем корректно написал:
Цитата: Quik
ставлю контактор з НО контактами на секцію вентиляції, якщо перегорить лінія від ПС то він все одно розімкнеться
или я тебя не поняла  :)

фраза "с НО контактами" вроде бы предполагает, что питание секции вентиляции идет через НО дополнительные контакты контактора.... ??? ты что - берешь контактор с тремя? НО контактами? а питание катушки через контакт прибора ПС (размыкающий цепь при пожаре)? но ведь через доп. контакты большую мощность не проведешь... ??? насколько я помню, 9-15А..

вроде, по-правильному, должно быть питание секции через силовые контакты контактора, а питание катушки от прибора ПС, но при чем тогда НО контакты контактора?
 :(
поясни, пожалуйста  :-[
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #21 : 26 Листопад 2009, 11:08:48 »
Имеется ввиду, возможно, - есть напруга на катушке НО замыкаются, перегорел кабель или ПС "сняла" напругу, опять НО  :)

Добавлю про кабеля, в украинских пож.нормах огнестойким питание на "дымоудаление" и прочее, про кабели управления молчат. Вычитал когда-то в российских нормах про кабели управления, подумал  ;) и стал огнестойкий забивать и на управление.
« Останнє редагування: 26 Листопад 2009, 11:14:09 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #22 : 26 Листопад 2009, 11:11:19 »
Цитата: devchonka
что питание секции вентиляции идет через НО дополнительные контакты контактора....  ты что - берешь контактор с тремя? НО контактами? а питание катушки через контакт прибора ПС (размыкающий цепь при пожаре)? но ведь через доп. контакты большую мощность не проведешь...  насколько я помню, 9-15А..

 :) :) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #23 : 26 Листопад 2009, 20:44:45 »
Цитата: Виктор
Имеется в виду линия питания катушки независимого расцепителя, которая идет самостоятельным кабелем от прибора пожсигнализации.
Я не поняла, потому что та схема которой пользуюсь, я никакой самостоятельной линии питания от пожприбора не предполагает. Управление-да, а питание от одной из фаз линии на которой стоит выключатель. И если предположить, что пожприбор всё-таки сработает за долго до того, когда может перегореть линия управления, то отключение вентиляции произойдёт почти одновременно с поступление сигнала на отключение
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #24 : 26 Листопад 2009, 20:58:44 »
Цитата: розетка
И если предположить, что пожприбор всё-таки сработает за долго до того, когда может перегореть линия управления,
А если линия упарвления (подача питания на катушку независимого расцепителя) сгорит до того, как сработает прибор пожсигнализации? Вентиляция не отключится.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #25 : 26 Листопад 2009, 22:15:53 »
Цитата: Виктор
сгорит до того, как сработает прибор пожсигнализации?
Зачем тогда вообще нужен такой прибор? Линия сгорела, а пожарные датчики это "пропустили"? Теоретически такое не возможно. Датчики тепловые срабатывают при тем-ре +70,  это ещё не пожар, а его начало, и когда он доберётся до проводки на высоте 2,2-2,5м плюс толщина штукатурки или гофры+изоляция и винипластовая оболочка самого кабеля, которая даже без "нг" не поддерживает горение, пожприбор успеет послать сигнал на отключение.
Ну, а если АСПС такая, как вы предположили, то вопрос отключения вентиляции уже не  актуален . :D
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #26 : 27 Листопад 2009, 02:47:30 »
Цитата: Kirlos
фанкойлы
Извините,хотелось бы знать,что такое фанкойл
Впервые слышу такой термин
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #27 : 27 Листопад 2009, 06:11:07 »
Цитата: Нкушник
хотелось бы знать,что такое фанкойл
Фанкойл (fancoil, фэнкойл, вентиляторный доводчик) – это блок, сходный по своему устройству, дизайну и назначению с внутренним блоком кондиционера (сплит-системы). Фанкойлы охлаждают или обогревают воздух в помещении, производят очистку воздуха.
В зимний период фанкойлы способны полностью заменить систему водяного отопления. Для этого в них подается горячая вода по второму контуру (четырехтрубные фанкойлы) или производится переключение системы фанкойлов (двухтрубные) с чиллера на локальную котельную или бойлерную.
Так же, как и во внутреннем блоке кондиционера, внутри фанкойла имеется теплообменник, вентилятор и схема управления. Разница заключается в том, что в качестве теплоносителя фанкойл использует не фреон, а воду или антифриз, поступающий от чиллера (холодильной машины). Число фанкойлов, работающих в системе центрального кондиционирования, ограничено лишь мощностью холодильной машины (чиллера). Как и сплит-системы, фанкойлы могут быть настенного, напольного, потолочного, кассетного, канального и других типов. Исполнение фанкойла может быть двух- и четырехтрубным, в корпусе и без него.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #28 : 27 Листопад 2009, 07:39:47 »
Спасибо за разъяснение
Век живи-век учись
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #29 : 27 Листопад 2009, 08:06:13 »
Цитата: розетка
схема которой пользуюсь, я никакой самостоятельной линии питания от пожприбора не предполагает.
розетка, а схему можно посмотреть  ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 