Уважаемые проектировщики, возник такой вопрос. Монтируется  модульная (металлическая) котельная, на расстоянии 1,5 м  рядом с ней установлена труба дымовая, так, что фундамент трубы фактически вплотную к стене котельной. Можно ли одним горизонтальным контуром заземления  объединить котельную и трубу и присоединить его к вертикальному контуру (3 уголка 50х50х5 с расстоянием между ними 3 м)??? Или же строителям менять привязку дым.трубы к котельной?
На дымовой трубе (по проекту) установлен молниеприемник, в качестве заземлителя - 3 уголка 50х50х5 с расстоянием между ними 3 м.
Заранее благодарю :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #1 : 13 Січень 2016, 13:07:53 »
Можно ли одним горизонтальным контуром заземления  объединить котельную и трубу и присоединить его к вертикальному контуру
Можно
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #2 : 13 Січень 2016, 14:07:05 »
Да, так проще, но вносит сомнения п. 6.5.6 (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008) У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН В.2.5-27-2006 або ПУЕ: 2006. :(
Я ведь объединяю систему заземления котельной и трубы! Согласно этого пункта, заземление разделять нужно?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #3 : 13 Січень 2016, 14:40:42 »
В данном случае при 3-х стержневом заземляющем устройстве повторного заземления РЕ (РЕN) проводника электроустановки (а именно для этой цели может использоваться контур заземления) и заземляющее устройство молниезащиты не только допускается объеденять, но и необходимо это делать. "Блискавковідвід, що стоїть окремо", относится к объектам с изолированым молниеотводом І уровня молниезащиты, что характерно для взрывоопасных производств, например резервуарным паркам с газоотводными или дыхательными трубами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #4 : 13 Січень 2016, 15:28:05 »
блискавковідводу, що стоїть окремо
ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 . 3.13 Блискавковідвід, що стоїть окремо – блискавковідвід, розташований таким чином, що шлях струму блискавки не має контакту з об’єктом, який він захищає.
У вас блискавкоприймач встановлений на димовій трубі і її захищає , блискавковідвід має контакт з димовою трубою , отже його не можна віднести до окремостоячого блискавкоприймача .

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #5 : 13 Січень 2016, 15:51:34 »
Но для здания котельной этот молниеприемник является отдельностоящим??

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #6 : 13 Січень 2016, 16:05:37 »
для здания котельной этот молниеприемник является отдельностоящим
Димова труба має металевий контакт з котельнею , отже і блискавковідвід має струпопровідний контакт з димовою трубою і котельнею . Він в такому випадку не може рахуватися окремостоячим .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю