Є будівля – цех ремонту КВПіА. Це офіційна назва за паспортом будівлі. Будівля триповерхова.
Перший поверх займають механічні майстерні (категорія Д), зварювальне відділення (категорія Г), приміщення ремонту вагів (Д), приміщення чергових приладистів, побутове приміщення, кімната приймання їжі, комора спецодягу і негорючих матеріалів у горючій упаковці (В).
Другий поверх – фарбувальне приміщення (категорія А), а також приміщення ремонту аналізаторів якості, секундомірів, давачів струму, приладів вимірювання температури, манометрів, давачів тиску, перетворювачів вимірювальних – всі категорії Д.
Третій поверх – комора негорючих матеріалів у горючій упаковці (В), адміністративні - кабінети начальників дільниць, майстрів та ІТП.
Підрахунок площ приміщень дав такі результати – адміністративні та побутові – 40,3%, виробничі – 40,2%. Загальний об’єм приміщень категорії А (0,54%), В (3,98%), Г (1,96%) складає – 6,48%.
Питання перше. Класифікація будівлі – адміністративно-побутова чи виробнича категорії Г?
Питання друге. В залежності від класифікації – необхідність обладнання приміщень пожежною сигналізацією і в якому обсязі?
« Останнє редагування: 05 Вересень 2013, 11:42:21 від Roman »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Другий поверх – фарбувальне приміщення (категорія А),
- бардак, яйки хозяина на забор вешать надобно. Хотя нет кому.
А вот Роману - будет кому  ;)

У меня глубокие сомнения в верности присвоения категорий помещениям...
« Останнє редагування: 05 Вересень 2013, 12:36:39 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питання перше. Класифікація будівлі – адміністративно-побутова чи виробнича категорії Г?
Если это "цех ремонта", то явно производственное. По букве закона (НАПБ Б.03.002-2007) - категории Г, хотя и выглядит это как-то странно.

Питання друге. В залежності від класифікації – необхідність обладнання приміщень пожежною сигналізацією і в якому обсязі?
Как здание, вроде, и не надо. А вот отдельные помещения - по Таблице В.2, раздел 7.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
хотя и выглядит это как-то странно

проверял для себя как-то одного "технолога" подобное
зварювальне відділення (категорія Г),
дык категория В вылезла  ;)
Смотреть надобно многа чего, что за сварка и т. д.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, у мене теж сумніви відносно класифікації приміщень. Але є завдання на проектування згідно з додатком Д ДБН В.2.5, видане замовником.

Спробував класифікувати будівлю по функціональному призначенню відповідно до методики, викладеної у Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000. Результат - промислова будівля. Отже, як і передбачав раніше, виходить промислова будівля категорії Г.

Як зазначила rga, по таблиці В2 намагаюся визначити необхідність обладнання приміщень сигналізацією. І знову виникає питання. Приміщення ремонту давачів струму, вторинних приладів, ЕКМ, аналізаторів якості і подібних нібито підпадають під визначення електроремонтні майстерні і обладнуються СПС (п.7.3 таблиці В2). Але вони класифіковані як приміщення категорії Д. Отже, чи потрібно при цьому враховувати вимогу  п. 6.2.23 г) ДБН (не підлягають обладнанню СПС виробничі приміщення категорії Д)?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman, ежели возникают сомнения - надо проверять, обследование объекта на предмет соответствия на бумаге реалиям через НАПБ Б.03.002-2007.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приміщення ремонту давачів струму, вторинних приладів, ЕКМ, аналізаторів якості і подібних нібито підпадають під визначення електроремонтні майстерні і обладнуються СПС (п.7.3 таблиці В2). Але вони класифіковані як приміщення категорії Д. Отже, чи потрібно при цьому враховувати вимогу  п. 6.2.23 г) ДБН (не підлягають обладнанню СПС виробничі приміщення категорії Д)?
По букве закона - нет. Электронные мастерские бывают разные. Если они определены технологами, как Д, то им виднее. Другой вопрос, что при экспертизе эксперт может упереться и потребовать предъявить расчет.

 