Автор Тема: Нормы компютерных сетей в банках  (Прочитано 4249 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Almas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, есть ли какие-то нормы по построению компьютерных сетей в банках? Нашел постанову НБУ №243, в ней всего 2 пункта.
 Глава 8. Рекомендації щодо побудови
                 структурованих і локальних мереж

     8.1. Локальні   мережі   банків    повинні    будуватися    з
використанням  екранованих  витих  пар  не  нижче п'ятої категорії
(STP,  FTP, SFTP), оптоволоконним кабелем або іншими кабелями, які
забезпечують захист від електромагнітного випромінювання.

     8.2. Під  час  розведення  проводів  і кабелів у коробах слід
передбачити 20%  вільного місця для їх  додаткового  укладення  (у
разі потреби).

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #1 : 03 Вересень 2013, 22:57:25 »
есть ли какие-то нормы по построению компьютерных сетей в банках
Нет, как нет норм и для других объектов - сети делаются под конкретные задачи.

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #2 : 04 Вересень 2013, 11:01:16 »
Как это нет?  Blink

А это:
• ANSI/EIA/TIA-568 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;
• ANSI/EIA/TIA-569 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;
• ANSI/EIA/TIA-606 Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings;
• ANSI/EIA/TIA-570 Residential And Light Commercial Telecommunications Wiring Standard;
• ANSI/EIA/TIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications;
• ISO/IEC 11801 Information Technology Generic Cabling for Customer Premises;
• CENELEC EN/BS 50173 Information Technology — Generic Cabling Systems;
• TIA/EIA TSB-67 Transmission Performance Specifications For Field Testing Of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems;
• TIA/EIA TSB-72 Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines;
• TIA/EIA TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices For Open Offices.

А это:
• «Правила устройства электроустановок», в соответствии с которыми осуществляется выбор параметров защитного заземления;
• «Санитарные и строительные нормы и правила» для определения количества рабочих мест в помещениях здания;
• правила проектирования кабельных трасс внутри здания могут быть позаимствованы из нормативных документов, описывающих слаботочные сети для жилых и общественных зданий, например:
- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
- ВСН 600-81 «Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения».
- СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», в которой изложены требования по габаритам, оборудованию и условиям окружающей среды к техническим помещениям кроссовых и аппаратных.

 :o

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #3 : 04 Вересень 2013, 13:57:55 »
И еще НПАОП 0.00-1.28-10 "Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин"

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #4 : 05 Вересень 2013, 15:03:21 »
Almas спросил:
есть ли какие-то нормы по построению компьютерных сетей в банках
Повторяю, их нет.
Перечисленные talex и Nick_O_Lay нормы устанавливают требования при проектировании и строительстве таких сетей.

Offline ЛП

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 85
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #5 : 06 Вересень 2013, 15:35:23 »
 Almas!
А Вы не смотрели ВБН В.2.2-00032106-1-2001-Будинки і споруди.Проектування банків
і банківських сховищ  р.9. СТРУКТУРОВАНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА КАБЕЛЬНА МЕРЕЖА9.1. Основні технічні характеристики локальної обчислювальної мережі

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #6 : 06 Вересень 2013, 17:17:49 »
ВБН В.2.2-00032106-1-2001

ВБН В.2.2-00032106-1-2001 "Проектування банків і банківських сховищ" -  цей ВБН офіційно не видавався, не було ніяких постанов щодо його впровадження...
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shping

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #7 : 07 Вересень 2013, 15:41:30 »
тут вот Talex приложил целую стопку документов, против которой я конечно ничего не имею, но есть пару вопросов. нормативы указаны американские, европейские и международные, какими прикажете пользоваться? отечественные нормативы чудесны, но год издания их несколько напрягает, технологии не стоят на месте, а требования прежние. и последнее: вы сами-то читали СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин» на который ссылаетесь, или вы дествительно всерьёз считаете что аппаратные надо делать окнами на север, как там сказано. этот СН вобще никаким боком к аппаратным в нынешних условиях не прилепишь.

Offline ЛП

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 85
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #8 : 07 Вересень 2013, 16:19:54 »
Roman3R,
Quote (selected)
цей ВБН офіційно не видавався,
, але банки, в основному, вимоги ставлять саме за текстом цього ВБН...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #9 : 07 Вересень 2013, 22:27:19 »
вимоги ставлять саме за текстом цього ВБН...

Вимоги за текстом, чи посилаються на цей ВБН?
Почитайте тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=745.0

Offline ЛП

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 85
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #10 : 10 Вересень 2013, 20:51:21 »
Виктор,  Я помню эту тему... ТЗ получаем "за текстом"-касаемо лок. сетей

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #11 : 12 Вересень 2013, 09:57:46 »
Постанова №493 від 29.12.2007р, яка відміняла дію ВБН В.2.2-00032106-1-95 та зміни №398 від 10.07.2009 втратили чінність на підставі Постанови НБУ №195/ДСК від04.06.2013р. Даної Постанови не знайшов хоча є посилання на законодавчі Акти. Очевидно в даному випадку необхідно користуватися як основою ТЗ та як информативними матеріалами Постановою №493 від 29.12.2007р та ВБН В.2.2-00032106-1.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #12 : 13 Вересень 2013, 03:42:03 »
Разберемся:
   Постанова №493 від 29.12.2007р отменила ВБН В.2.2-00032106-1-95 и ВМЕСТО него ввела «Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України».
   Постанова НБУ №195/ДСК від 04.06.2013р отменила  «Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України» и вместо него ввела  «Правила з організації захисту приміщень банків України». 
   
    ВБН.В.2.2-00032106-1-2001 никогда и никаким документом в действие не вводился.

Offline Almas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #13 : 23 Вересень 2013, 17:21:49 »
есть ли какие-то нормы по построению компьютерных сетей в банках
Нет, как нет норм и для других объектов - сети делаются под конкретные задачи.
Нормы есть и я их знаю, но это общие нормы для СКС, также как и стандарты, которые перечислялись. Я думал может есть какие-то специфические требования для банков.
Постанова №493 від 29.12.2007р отменила ВБН В.2.2-00032106-1-95 и ВМЕСТО него ввела «Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України».
   Постанова НБУ №195/ДСК від 04.06.2013р отменила  «Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України» и вместо него ввела  «Правила з організації захисту приміщень банків України». 
Охрана меня не интересует

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы компютерных сетей в банках
« Reply #14 : 05 Листопад 2013, 09:37:27 »
А это:
...
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

Вообще-то, это СНиП приказал долго жить еще в далеком 1997 году (Наказ N 136 вiд 6.08.97р). Его сменили вначале ДБН В.2.2-9-99, а потом ДБН В.2.2-9-2009.

А мы как-то столкнулись с требованиями  TIA-942 "Телекоммуникационная инфраструктура Центров Обработки Данных". Причем, требовал соответствия сам банк.
http://www.in-systems.ru/upload/iblock/23a/tia942.pdf


« Останнє редагування: 05 Листопад 2013, 09:45:10 від rga »

 