А если система пожаротушения не автоматическая, а механическая, т.е. насосы?
Если ваше офисное здание подпадает под требования п.4.1;4.2 таб.В1 ДБН В.2.5-56, то необходимо выполнять СПС (пож.сигнализацию, оповещение, мониториг) и не требуется выполнять АУПГ, если нет помещений подпадающих под требования таб.В2. Но это не освобождает вас от установки пожкомплектов с пожарными кранами и выполнения требований по их работе в системе автоматики, дистанциионное включение пож.насосов, а также включение при открытии пожкрана наполовину, контроля целосности линии и несанкциионированого доступа.
Необходимо согласно рекомендации выше, почитать ДБН В.2.5-56:2010 "Системи протипожежного захисту".