Автор Тема: Можно ли существующий забор использовать в качестве кабельного сооружения?  (Прочитано 19726 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Ivates

  • Гість
2 Generator: прошу прощения, но п.2.3.27 УКРАИНСКОГО ПУЭ-2009 касается пром предприятий и разрешает де-факто открытую прокладку. Ответ был на вопрос от AlucarD. Прошу аргументировать ваше замечание.

А высота прокладки, охранные зоны в ПУЭ указаны только в п.2.1.75, хотя ка правильно говорит Roman3R для изолрованных проводов, посему его и привел.

Если кто найдет четкое и прнятное описание в нормативных документах высоты и зон открытой прокладки кабелей на пром. предприятиях - пишите, самому стало интересно.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Ivates
Прошу аргументировать ваше замечание.

Ivates, вопрос звучал следующим образом:
Цитата: AlucarD
Можно ли прокладывать КЛ 6 кВ по забору на бетонном заводе
забор никак не может являтся кабельным сооружением ИМХО.
Даже если это забор промпредприятия, не один нормальный гл. элергетик не согласует такого ИМХО.

Цитата: Ivates
Просмотрел ПУЭ-2009, ничего не нашел, кроме п.2.3.27, который разрешает прокладку кроме всего прочего по стенам заний
Стена здания (цеха) и забор это далеко не синонимы :D

Цитата: Ivates
Прошу аргументировать ваше замечание.
Вроде как аргументировал  ;) 8)
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В формулировке вопроса фигурируют термины "забор" и "кабельное сооружение". Если опоры эстакады можно использовать для крепления элементов ограждения (забора), то почему опоры забора не превратить в опоры кабельной эстакады?! Тогда см. ПУЭ-2009, гл.2.3, п.2.3.160 и табл. 2.3.4. Наименьшая высота прокладки нижнего кабеля - от 2,5 м, над автомобильными воротами - соответственно от 4,5 м, при наличии железных дорог и пр. - см. табл. 2.3.4.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
PrepsuPatha,
Цитата: AlucarD
Забор железл-бетонные столбы и сетка рябица
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
Цитата: Generator
Забор железл-бетонные столбы и сетка рябица

Ну и что? проблема увеличить высоту столбов при помощи металлоконструкций? А, например, у OBO Bettermann есть самонесущие лотки для больших расстояний, которые можно смело крепить через 6...8 м. Чем не решение?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Ну и что? проблема увеличить высоту столбов при помощи металлоконструкций? А, например, у OBO Bettermann есть самонесущие лотки для больших расстояний, которые можно смело крепить через 6...8 м. Чем не решение?

Увеличивая высоту столбов, получим кабели над забором (такого нигде не видел, и думаю не я один) и как насчет того чтобы выдать задание отделу АСО на предмет проверки несущей способности "столбов", а то забор завалится. Строительный отдел в свою очередь должен провести обследование, всё это за чей счёт, заказчик платить что ли будет или проектная организация сделает обследование бесплатно :D?

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
всё это за чей счёт, заказчик платить что ли будет или проектная организация ?
Иногда подобные решения обходятся дешевле нежели, например, вскрытие специального дорожного покрытия или переустройство подземных коммуникаций ;)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Иногда подобные решения обходятся дешевле нежели, например, вскрытие специального дорожного покрытия или переустройство подземных коммуникаций
Соглашусь с тем, что надобно искать более разумный вариант.
PrepsuPatha, на Вашей памяти в Вашем институте такого рода решения в составе РД проходя Госэкпертизу и экспертизу Промбезопасности получали положительное заключение?

Кстати по поводу Bettermann, самонесущие лотки допускается крепить через 9м (со слов представителя Bettermann)
« Останнє редагування: 10 Січень 2010, 01:18:52 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На моей практике подобные решения реализованы, но насчет заключения экспертиз - сказать не могу (заказчики не уведомляли), хотя претензий со стороны заказчиков не было.

В конце концов наше дело предложить заказчику варианты решений, не противоречащие действующим нормам и правилам, и способы реализации этих решений, а окончательное решение принимает тот, кто платит.

Еще очень важным нюансом, в том числе и для экспертиз, является преподнесение технических решений - назовете сооружение эстакадой (коим оно по сути для кабелей и будет), не упоминая о заборе - распространяются правила для эстакад, а если назвать прокладкой кабеля по забору - сразу вызовет лишние вопросы и подозрения.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
стати по поводу Bettermann, самонесущие лотки допускается крепить через 9м (со слов представителя Bettermann)
У них в каталоге есть специальные таблицы, и необходимая частота креплений зависит от типа лотков и их загрузки кабелями.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
На моей практике подобные решения реализованы
Если есть возможность, хотелось бы посмотреть, т.к. лично я туго себе представляю сеё сооружение ???, ведь кабели необходимо будет монтировать в глухих коробах

Цитата: PrepsuPatha
не упоминая о заборе
А при допуске в эксплуатацию придется объяснить инспектору, почему в проекте - эстакада, а по факту забор или хорошенько "забашлять".

Цитата: PrepsuPatha
У них в каталоге есть специальные таблицы, и необходимая частота креплений зависит от типа лотков и их загрузки кабелями.
С Bettermann практически не знаком, просто при строительстве одного объекта фирмачи пытались навязять свою систему конструкций, в том числе и эти лотки, удовольствие не из дешевых =-0.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Если есть возможность, хотелось бы посмотреть
Когда буду в тех местах в командировке - постараюсь сфотографировать


Quote (selected)
ри допуске в эксплуатацию придется объяснить инспектору, почему в проекте - эстакада, а по факту забор
Цитата: PrepsuPatha
опоры эстакады можно использовать для крепления элементов ограждения (забора)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Если есть возможность, хотелось бы посмотреть
Когда буду в тех местах в командировке - постараюсь сфотографировать
Что сделали монтажники это конечно хорошо, но хотелось бы посмотреть - на бумаге, это возможно?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
хотелось бы посмотреть - на бумаге


На бумаге - милости прошу в наш архив :), а если серьезно то разрез из чертежа Autocad завтра выложу.

Цитата: Generator
С Bettermann практически не знаком


Каталоги можно скачать и посмотреть здесь

http://www.obo-bettermann.com/ua/pdf_kataloge_ru.shtml#kts

В частности: KTS Кабеленесущие системы
Системы кабельных лотков для больших расстояний

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
разрез из чертежа Autocad завтра выложу.

Спасибо

Цитата: PrepsuPatha
Каталоги можно скачать и посмотреть здесь

http://www.obo-bettermann.com/ua/pdf_kataloge_ru.shtml#kts

Каталоги у меня есть, просто никогда в проектах эту продукцию не закладывал.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: